5层公建采暖系统末端几根竖管不热,求解决方案!!
cheshaokai
cheshaokai Lv.3
2015年01月16日 17:02:34
来自于采暖供热
只看楼主

5层公建,16.8m,5000平米左右;水平及垂直(双管)均是同程系统,上供下回;主干管上来后一分为二,两端长度大约都在80米左右;主管管径DN100;供回水温度现在大约是70/40(自己烧的燃气锅炉);循环泵杨程28m,流量11.7;补水泵杨程32m,流量不知;(这里设计杨程分别是44和32,甲方自己改成前面的了,32m的补水泵是否过大?)。问题就是系统两个分支末端的3 4组竖管所带暖气片不热,供回水管的压差也很小,水不循环。甲方想让加管道泵。求大神指导最佳解决方案!!!

5层公建,16.8m,5000平米左右;
水平及垂直(双管)均是同程系统,上供下回;
主干管上来后一分为二,两端长度大约都在80米左右;
主管管径DN100;供回水温度现在大约是70/40(自己烧的燃气锅炉);
循环泵杨程28m,流量11.7;补水泵杨程32m,流量不知;(这里设计杨程分别是44和32,甲方自己改成前面的了,32m的补水泵是否过大?)。

问题就是系统两个分支末端的3 4组竖管所带暖气片不热,供回水管的压差也很小,水不循环。甲方想让加管道泵。求大神指导最佳解决方案!!!
免费打赏
chinalnkydlzc
2015年01月16日 18:39:54
2楼
看一下实际的循环泵的参数,调整近端立管的阀门。
回复
niu517y
2015年01月19日 10:59:07
3楼
循环泵扬程太小了,管道水阻过大增大循环泵扬程
回复
chinalnkydlzc
2015年01月19日 12:00:51
4楼
不要看到30度温差就说流量小,楼主没有明确锅炉参数,也没有明确循环泵参数。40度的回水对燃气炉是低了点。楼主可将系统的测试数据贴上来
回复
guofei1012
2015年01月19日 17:12:50
5楼
个人觉得加管道泵就能解决,可以在事故工况前加管道泵,但其实总的循环水泵确实小了点,由于你的建筑是分层供暖的,应该不会产生整体的水力失调。
回复
wygr01
2015年01月19日 22:41:27
6楼
水平失调,压产多少?建议1.2公斤左右,通过阀门调节,近处关小的,依次选择阀门开启度
回复
wltzhch007
2015年01月20日 14:51:51
7楼
流量应该不小,是不是平衡没做好,把前面的关掉看情况咋样,如果热,就将前面开小点。
回复
勇者无疆
2015年01月21日 08:40:05
8楼
1、测一下流量,判断水泵流量是否满足
2、把近端阀门关小点,远端阀门开大
3、检查是否有气阻
回复
angelyly
2015年01月21日 08:55:10
9楼
没做过,顶一下
回复
shaoleaho
2015年01月22日 16:17:48
10楼
8楼的建议很中肯
回复
青岛李宗荣
2015年01月25日 16:54:02
11楼
流量偏小,建议流量调整到13吨左右,试一下。
回复