求教,二层酿酒车间,有乙醇60度,甲类,加混凝土防爆墙,如图涂黑所示,此墙不能动,三面防爆,一面卸爆,模型调不过去,位移比1.6左右,周期 1平 占0.75左右,2平 占0.75左右, 3扭 占0.6左右,。左边2层,层高4米 3.7米 右边车间1层 4米出拉梁架空层,6度区,倾覆百分比算下来算是框剪结构。求指点,实在是黔驴技穷了。(图为首层二层平面)
多大的柱子就调不过去啊?
回复
3楼
判卷组组长 发表于 2015-1-16 17:24 多大的柱子就调不过去啊?500X500的 现在右边Y,Y+偶然地震作用的位移比为1.6~1.7 ,改柱子截面影响甚微
回复
4楼
判卷组组长 发表于 2015-1-16 17:24 多大的柱子就调不过去啊?这是我的PKPM模型 请赐教
回复
5楼
本帖最后由 判卷组组长 于 2015-1-19 09:22 编辑 chencan1221 发表于 2015-1-16 20:57 500X500的 现在右边Y,Y+偶然地震作用的位移比为1.6~1.7 ,改柱子截面影响甚微扭转位移比要看 规定水平力下的数据 并且是偶然偏心工况下的规定水平力 再看看位移角 如果位移角远小于规范限制 扭转位移比可以放宽到1.6但是楼主尽量将模型调到满足吧 周圈的柱子可以加大些的
回复
6楼
楼主 你那质心和刚心相差太多 肯定扭转的猛烈啊
回复
7楼
其实,看着光鲜靓丽头衔的神儿们发言,也能学会好多东西的
回复
8楼
加大周边的柱子吧
回复
9楼
我看了下你的模型 发现几个问题:
1. 虽然有些柱子加大了好多 但是没有加对地方 该加大的柱子未加大
2.有剪力墙的地方不需要布置框架梁吧?楼主是想做一道暗梁吗?
3.楼主该工程质心和刚心相差太远,造成扭转,防暴墙布置不对称造成刚心质心不对齐
4.楼板大面积开洞,属于平面不规则。
5.该工程做的太刚了吧,居然还出现局部振动。
6.防暴墙做为剪力墙,明显不能按照规范设计,墙太长。
我的建议:由于是工艺要求,结构在有些地方很难满足规范的要求,况且该工程属于工业建筑,也不能死套规范了,楼主还是看情况设计吧,关键是审图那里能不能通过,提前沟通。
回复
10楼
判卷组组长 发表于 2015-1-19 16:12 我看了下你的模型 发现几个问题:1. 虽然有些柱子加大了好多 但是没有加对地方 该加大的柱子未加大2 …谢谢指导!这两天为这事到甲方洽谈,出差了几天,回复的迟了!1、加大柱子截面对整个体系影响不大,因为剪力墙是主要受力构件,墙倾覆力矩达80%以上2、总工的意思层高太高,做墙太厚,而且尽量避免那种单片墙(最右边的)345、平面不规则,立面勉强规则,结构布置不合理,防爆墙是建筑功能,老总俺审图的意思,说尽量调合理6、可喜的是,和甲方洽谈之后,由于不是生产酒的,而是学校实验楼的,最后取消了防爆墙的设计
回复
11楼
chencan1221 发表于 2015-1-22 09:31 谢谢指导!这两天为这事到甲方洽谈,出差了几天,回复的迟了!1、加大柱子截面对整个体系影响不大,因 …取消防暴墙 那扭转会得到解决的 其他都是小问题
回复