怎么定义二级负荷?
技术宅
技术宅 Lv.12
2015年01月16日 11:20:44
只看楼主

本帖最后由 技术宅 于 2015-1-16 11:27 编辑 二级负荷供电是来自不同的发电站(两趟10kv)还是不同变压器(一趟10kv出两趟380v)?(不考虑安装柴油发电机的情况下)设计院意见不统一。

本帖最后由 技术宅 于 2015-1-16 11:27 编辑

二级负荷供电是来自不同的发电站(两趟10kv)还是不同变压器(一趟10kv出两趟380v)?(不考虑安装柴油发电机的情况下)设计院意见不统一。
免费打赏
卡卡西585
2015年01月16日 11:34:31
2楼
二级负荷双回路供电就行,不同变压器就行 参照民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
回复
lixishou
2015年01月16日 16:30:05
3楼
可参考技术措施47页和61页
回复
卡卡西585
2015年01月16日 17:57:43
4楼
嗯,技术措施写得详细呀~
回复
wanglei_0303
2015年01月16日 20:27:53
5楼
一趟10kv出两趟380v满足规范要求,但这条消防队不认可,还是上柴发吧,省的麻烦
回复
ljs1399
2015年01月16日 23:30:06
6楼
一般可分为。双电源双回路 单电源双回路。自备发电机,单电源双回路 ,单电源。四种方式。。同时必须满足消防供电的可靠性
回复
magalaxy
2015年01月17日 09:29:25
7楼
可以看看GB50052-2009 条文解释3.0.7 条文解释中明确提出了线路独立和电源独立两个概念
回复
beida_energy
2015年01月17日 09:47:05
8楼
二级负荷,在电源进变电室的时候就应该是两条回路,到了负荷侧,应该引两路来自不同变压器的电源。
回复
凌风雨墨
2015年01月17日 10:31:37
9楼
3 符合下列情况之一时, 应视为二级负荷。
1)中断供电将在经济上造成较大损失时。
2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。

3.0.7 二级负荷的供电系统, 宜由两回线路供电。在负荷较小或
地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空
线路供电。
如果条件允许还是两路中压电源过来,实在达不到要求那就设计柴发吧!

回复
lw058058
2015年01月19日 09:10:12
10楼

可参考技术措施47页和61页
回复
技术宅
2015年01月19日 11:00:24
11楼
卡卡西585 发表于 2015-1-16 11:34 二级负荷双回路供电就行,不同变压器就行 参照民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷 …民规3.2.10的“专用”供电线路是指供电局只给本工程单独供电的回路么?那我可以理解成只要这条回路带了别的负载就不能成为二级负荷专用回路。规范和条文没有明确指出专用的概念!