本帖最后由 技术宅 于 2015-1-16 11:27 编辑 二级负荷供电是来自不同的发电站(两趟10kv)还是不同变压器(一趟10kv出两趟380v)?(不考虑安装柴油发电机的情况下)设计院意见不统一。
本帖最后由 技术宅 于 2015-1-16 11:27 编辑
二级负荷供电是来自不同的发电站(两趟10kv)还是不同变压器(一趟10kv出两趟380v)?(不考虑安装柴油发电机的情况下)设计院意见不统一。
12楼
wanglei_0303 发表于 2015-1-16 20:27 一趟10kv出两趟380v满足规范要求,但这条消防队不认可,还是上柴发吧,省的麻烦设计院、供电局、消防队,三方意见都不统一。难啊~~~
回复
13楼
lixishou 发表于 2015-1-16 16:30 可参考技术措施47页和61页技术措施中的独立电源是不是就是规范所说的专用线路?怎么界定电源是否独立,线路是否专用?规范没说啊。
回复
14楼
技术宅 发表于 2015-1-19 11:04 技术措施中的独立电源是不是就是规范所说的专用线路?怎么界定电源是否独立,线路是否专用?规范没说啊。我说说我的理解,独立电源就是,从不同开闭所出来的两路10KV或者一路10kv+柴发。专用线路是指从开闭所出来的10kv只供一个单位工程使用,中间不并联供其他单位使用。
回复
15楼
二级负荷在供配电系统设计规范里有定义,二级负荷的配电为双回路供电,意思就是可以从一个变电站的两个不同的母线段供电,而不是从两个不同的变电站供电,来自于两个不同的变电站的电源叫双电源供电。二级负荷在某些情况下也可以由一路电源供电。看标准及标准的条文解释就能够明白!
回复
16楼
10kV两路电源,低压取自不同变压器的两路电源
回复