关于住宅线缆选择问题
selven31
selven31 Lv.2
2015年01月16日 09:38:59
只看楼主

我有一住宅项目,最高60m,21层,最低11层,双限住宅楼。电缆电线这块的选择有点晕,一般设计院的惯例都是上低烟无卤线缆。我看了一下高规,说了下是一类建筑公共区域采用低烟无卤型电缆。但是住宅里没有提及。 有关二类建筑没有说。我想请教一下,由于我们项目成本很紧张,且我了解到低烟无卤线使用2-3年后绝缘会下降很多。是否可以使用普通电缆电线、普通阻燃电缆电线来满足项目需求。 请各位熟知国标标准的人帮我解答一下,谢谢!~

2015年01月19日 14:32:13
12楼
fitman 发表于 2015-1-19 10:53 如果JGJ16还有点含糊,JGJ242就明确规定了,6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆 …低烟、低毒的阻燃类线缆 是否等同于低烟无卤电缆呢?如果等同,为什么6.4.3与6.4.5的表述用词不一致呢?我的理解是6.4.3实际上并不是指的低烟无卤线,而6.4.5指的是低烟无卤线,而且只在疏散通道的应急回路。
回复
fitman
2015年01月19日 15:04:15
13楼
selven31 发表于 2015-1-19 14:32 低烟、低毒的阻燃类线缆 是否等同于低烟无卤电缆呢?如果等同,为什么6.4.3与6.4.5的表述用词不一致呢? …那你认为低烟低毒是什么电线电缆呢?我的理解是:前者是明敷是要求,后者则只要是公共疏散通道上的应急照明线缆,就应无烟无卤。
回复
月中弓
2015年01月19日 16:16:59
14楼
楼主要是开发商的话,可以不按规范执行的。
回复
zhao.hf
2015年01月19日 16:26:40
15楼
学习了,每次都有新收获
回复
langmarch
2015年01月19日 16:27:59
16楼
学习了,学习了,感谢
回复
duncandt
2015年01月19日 20:12:10
17楼
用ZR的就可以了!
回复
ty3514
2015年01月19日 23:08:13
18楼

受教了
回复
ty3514
2015年01月19日 23:08:34
19楼

受教了
回复
zhongcongli
2015年01月20日 09:09:31
20楼
绝缘下降应该没有那么夸张。如果真的是因为资金紧张,可以通过办理变更、洽商来更改涉及型号。
回复
selven31
2015年01月20日 09:19:42
21楼
嗯 我是开发商……
回复