最近的项目,由于配电室空间有限选择了加上甲方要用MNS柜子,所以就选用了双面的MNS柜1000深的,这也是我第一次用这个种柜子,想知道就在柜子底下做电缆沟下进下出就做一个电缆沟,这样得做多宽的?还有就是双面的MNS柜子是不是应该为一个整体啊,不是两个柜子背靠背吧。谢谢
最近的项目,由于配电室空间有限选择了加上甲方要用MNS柜子,所以就选用了双面的MNS柜1000深的,这也是我第一次用这个种柜子,想知道就在柜子底下做电缆沟下进下出就做一个电缆沟,这样得做多宽的?还有就是双面的MNS柜子是不是应该为一个整体啊,不是两个柜子背靠背吧。谢谢
2楼
坐等庄家!!!!!!!!
回复
3楼
两个柜子背靠背还能叫双面吗?
电缆沟作成800净宽,两边100的槽钢,正好1000。
回复
4楼
双面柜子电缆一定比较多,电缆沟能做多宽就做多宽。1000范围内越宽越好,你想是不是只能是净宽800?
回复
5楼
我是就打算做一条电缆沟就是柜子下面的,即用做出线也用做进线不知道这样800宽的行不行。
回复
6楼
lrdyoo 发表于 2015-1-15 20:54 我是就打算做一条电缆沟就是柜子下面的,即用做出线也用做进线不知道这样800宽的行不行。你1000深的柜子,不可能做更宽的电缆沟,关键是如果柜子比较多的话,电缆不好敷设,应该再有一条柜前或柜后电缆沟。
回复
7楼
请问几个柜子?多少出线回路?
回复
8楼
3个双面出线柜,一共85个出线回路。
回复
9楼
看看最终解答
回复
10楼
偶负责施工过"北靠背"MNS柜(ABB的),就是柜子两面都是柜前,没有柜后!
这种柜子最好下面有电缆夹层,人可以在下面往上穿电缆(偶这就是这样的)。
当没有夹层的一层安装时,必须有一侧要做电缆沟(只在柜子下的电缆沟,有三面柜子往上穿电缆就困难了),偶以前也一直说的,MNS柜的电缆沟在柜前(柜子电缆室在右侧),双面柜有一侧(柜前)电缆沟就可以了。
1000深的柜子,柜下沟宽度不宜大于800。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-1-16 08:24 偶负责施工过“北靠背”MNS柜(ABB的),就是柜子两面都是柜前,没有柜后!这种柜子最好下面有电缆夹层,人可 …学习了,真不错,投你一票
回复