地下室出入口室内外高差0.2m,其实我觉得在门口设一个雨水口,或者为保险一些设双箅雨水口也可,但是总工非说要设截水沟,他的意见是先把水掉下沟里,再排走,请教各位怎么处理比较好呢?
地下室出入口室内外高差0.2m,其实我觉得在门口设一个雨水口,或者为保险一些设双箅雨水口也可,但是总工非说要设截水沟,他的意见是先把水掉下沟里,再排走,请教各位怎么处理比较好呢?
2楼
建议设排水沟
回复
3楼
1、出入口功能是什么,有多宽;
2、室内外高差0.2m,到底那边高些
回复
4楼
做个好爸爸 发表于 2015-1-16 11:10 1、出入口功能是什么,有多宽;2、室内外高差0.2m,到底那边高些地下室人员疏散,门宽1米。室内高,室外低。总工是觉得0.2m高差还不够,怕积水≥0.2m漫入室内。说要设沟让水先掉到沟里,沟里有一定容积蓄水。这个项目是山体地形,要开挖很大的人工湖,平常水面由堰控制,形成逐级跌水的水景。总工还说为了防洪,要从山顶至山底设直通的排洪渠,在低处设蓄水池?!我们专业都反对,他就一直说要设。当地的暴雨流量按5年重现期是3.49L/(S·100M2),项目33万多的平方,蓄水池设多大都是一下就满了的。他是觉得不能让雨水破坏建筑,而且我觉得他首先就是对我们设计的排水系统都不信任。我觉得如果真的有暴雨,应该是让水赶紧排走才是最主要的。
回复
5楼
我觉得都可以!
回复
6楼
来看看答案
回复
7楼
ingrido_o 发表于 2015-1-16 11:54 地下室人员疏散,门宽1米。室内高,室外低。总工是觉得0.2m高差还不够,怕积水≥0.2m漫入室内。说要设 …这样的话都可以,你们总工的要求是出于安全考虑,可以分析一下:如果排水系统正常工作设置雨水口就可以了,如果排水系统堵塞,做沟只能增加一些缓冲(反映)时间