预埋阶段-剪力墙上插座没有可参考的标高,预埋后与后期二次结构插座标高有误差咋办?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年01月15日 16:49:54
只看楼主

普通插座安装标高为建筑面层上来30cm,在预埋阶段剪力墙上普通插座定位当时都是“楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位的。因为当时土建没有可参照的标高打出(不知道土建在预埋阶段会有什么标高可以给我们水电预埋用),所以楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位方法肯定会存在误差的。现在主体结顶了,进入二次配管阶段,同一个房间内的插座要保持在同一水平面上,同一个房间内假设有4个插座,其中1个插座在剪力墙上。现在土建在剪力墙和填充墙上打了建筑1米线,我们量了下当时预埋在剪力墙上的插座标高为离地35cm(根据规范多了5cm),那我们现在在二次配管阶段填充墙的上插座应该按照什么标准来。

1:全部做成离地35cm(违背规范离地30cm要求)
2:剩余三个插座做成离地30cm,势必造成同一个房间插座标高不一样(剪力墙上插座离地35cm)



免费打赏
红谷
2015年01月15日 19:34:01
2楼
当时建筑应该在柱钢筋标注了建筑50线或1米线
回复
知乎圆桌
2015年01月27日 21:15:53
3楼
期待更多的意见!
回复
qq160267387
2015年04月03日 21:38:18
4楼
做35cm 好像规范看见过
回复
hanzhg54
2015年04月03日 21:56:09
5楼
没什么好说的,只能说当初做高了,其余的纠正就是了,不一样高不怕,不再一面墙上看不出来。