关于梁配筋的问题,好烦啊
洞房不败之玉女
2015年01月15日 10:08:10
只看楼主

一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?

一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?

QQ图片20150115095951.png


QQ图片20150115100557.png

免费打赏
泽琦
2015年01月15日 21:37:48
22楼
悬挑梁配筋,0.4的要求应该没有吧,如果严格一点可以把底筋按面筋的0.5(0.3)配置
回复
longshenjiu
2015年01月16日 00:30:04
23楼
第一个问题:你说上面2根14小于下面4根22的1/4,建议仔细看看《混规》9.2.6条“其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4”,这里有个“计算所需截面面积“,也就是说1/4是相对于计算面积而来的,而不是实配面积。举个例子,下部计算面积12平方厘米,但由于裂缝或是挠度原因,需要配到4根22的,但上部是按12/4=3,所以配2根14的是够的。
第二个问题,那是一段悬挑梁,没有下部不小于上部1/4的说法。建议仔细学习下规范。
回复
洞房不败之玉女
2015年01月16日 08:53:40
24楼
longshenjiu 发表于 2015-1-16 00:30 第一个问题:你说上面2根14小于下面4根22的1/4,建议仔细看看《混规》9.2.6条“其截面面积不应小于梁跨中下 …下面的4根22的是我根据WPJ配的,就是那么大,我用梁施工图里面也是算的那个数,而上面的2根14也是自动生成的,我觉得不合适才换成2根18的。
回复
洞房不败之玉女
2015年01月16日 08:57:54
25楼
longshenjiu 发表于 2015-1-16 00:30 第一个问题:你说上面2根14小于下面4根22的1/4,建议仔细看看《混规》9.2.6条“其截面面积不应小于梁跨中下 …悬挑梁也是梁吧,既然是梁那就应该满足规范上梁配筋的规定。抗规6.3.3也规定了比值。
回复
zhangzju
2015年01月16日 09:21:37
26楼
悬挑梁没有必要下部钢筋要不小于上部的1/4,挑梁下部钢筋配大了没意义
回复
shanjinan123
2015年01月16日 09:29:25
27楼
6.3题目是框架梁构造要求。次梁悬挑梁应该不在其定义之内吧(个人观点),例外说下次梁点铰接。上部钢筋配1/4底筋,如果你这样想我觉得概念有点错误。满足一侧最小配筋率以上就行吧。毕竟你都人为点铰了。
回复
shanjinan123
2015年01月16日 09:29:53
28楼
shanjinan123 发表于 2015-1-16 09:29 6.3题目是框架梁构造要求。次梁悬挑梁应该不在其定义之内吧(个人观点),例外说下次梁点铰接。上部钢筋配1 …以上都个人观点。只代表个人能力
回复
qq_1404182184024
2015年01月16日 09:30:43
29楼
现行很多软件都是准确度不够,你看PKPM出来的结果,两根14怎么可能呢,连下部的四分之斗没有,都不符合规范的内容
回复
qq_1404182184024
2015年01月16日 09:33:18
30楼
还有就是,不要感觉,只要你建模时候没出错,虽然结果可能会有些偏差,像这样上下部钢筋差别大不符合规范啥的,这些需要人为发现,手动修改,但是出来的数据结果在保证前提正确的情况下,还是不要瞎想的,再者说了我觉得这个配筋也很常见吖
回复
刘士军
2015年01月16日 09:33:20
31楼
这是简支和固端的设计区别,你应该知道固端弯矩和简支弯矩的计算特点吧。资料不错,顶一下!
回复

相关推荐

APP内打开