一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?
一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?
12楼
偷地雷的 发表于 2015-1-15 10:29 不是吧,我看是主梁啊,没看图集,查查再说,你嵌固和铰接的概念弄清楚,配筋就明白了。上下铁的配筋量是可 …看不懂,你说的是调幅么,可这都是软件在考虑以后算出的面积吧。
回复
13楼
婚规9.2.6那是说的跨中计算面积的1/4,4个22是实配的,不能1521/4。
你能不能不要看CAD格式图集?不知道这这CAD图示是鸡还是蛋。我觉得还是看扫描的PDF版比较好。
回复
14楼
mingchunz 发表于 2015-1-15 10:36 婚规9.2.6那是说的跨中计算面积的1/4,4个22是实配的,不能1521/4。你能不能不要看CAD格式图集?不知道这这 …就算是实配的,但是和计算的也错不了不了多少的。“不能1521/4”嘛意思。还是要满足面积的1/4吧。CAD格式的画图好用啊。直接复制粘贴就好了。这个截图清楚
回复
15楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-1-15 10:42 就算是实配的,但是和计算的也错不了不了多少的。“不能1521/4”嘛意思。还是要满足面积的1/4吧。CAD格式 …如果梁端是简支梁形式,PKPM会自己按照四分之一的底筋面积去配。
回复
16楼
林泽松 发表于 2015-1-15 14:51 如果梁端是简支梁形式,PKPM会自己按照四分之一的底筋面积去配。可它给的不够,需要自己修改。
回复
17楼
这种情况可以进行适当的弯矩调幅,之所以出现上部负筋比下部中部筋大的情况是由于软件计算时,线刚度比的计算导致的,大部分情况默认为悬挑梁,处理方法如前述。
回复
18楼
之所以出现梁上部负筋大于梁下部纵筋的情况是由于程序计算时,根据梁截面的刚度及跨度(即线刚度比)来决定了,在配筋时,可以适当的进行弯矩调幅,已达到配筋更加合理。
回复
19楼
achinerylizer 发表于 2015-1-15 17:27 之所以出现梁上部负筋大于梁下部纵筋的情况是由于程序计算时,根据梁截面的刚度及跨度(即线刚度比)来决定 …你在回答我的问题么?看不懂了。
回复
20楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-1-15 17:32 你在回答我的问题么?看不懂了。看不懂是什么意思?哪句话不明白?
回复
21楼
遇到同样问题,前来观摩
回复