关于低压电流互感器
qq_1421236774848
2015年01月14日 20:01:56
只看楼主

大家好,我想弱弱问下,低压电流互感器两端有电压吗?我现在电流表的变比是400/5的,而互感器是250/5的,我想在电流互感器两端并联一个电阻,使其变成变比400/5的,可以吗

大家好,我想弱弱问下,低压电流互感器两端有电压吗?
我现在电流表的变比是400/5的,而互感器是250/5的,我想在电流互感器两端并联一个电阻,使其变成变比400/5的,可以吗
免费打赏
老灰兔子
2015年01月14日 21:02:01
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-1-14 21:07 编辑

不行!!!!!!!!!

因为电流表的刻度盘为400A,它必须通过实际5A的电流才能指示在400A的位置,当通过2.5A的电流时指针才指示在200A的位置。

电流互感器的作用就是当穿过电流互感器的电线流过400A电流时,其二次侧的电流是5A。
回复
wboy8759
2015年01月14日 22:05:41
3楼
电流表的量程必须和互感器的变流比严格对应一致——表头的满度值必须等于流互的一次绕组额定电流值。二次侧电压极小,近于恒流源,并接电阻于事无补,只能换流互或换电表,或自行修改表盘刻度数字(临时急用的话)。
过去有些穿心式低压流互,铭牌还给出了一次侧额定电流对应的额定绕线匝数,其一次侧电线可以多圈环绕的,某些情况下(经比例计算)可以通过改变一次回路的环绕匝数来改变变流比,使其与电表量程匹配。
回复
hanzhg54
2015年01月14日 22:08:08
4楼
电流互感器二次侧不只是有电压,而且是高电压,千万不可开路,但是可以短路。
你想用并联电阻的方法改变互感器变比不可取,因为250的互感器过400电流时,二次侧最大电流就不是5A,而是8A,会过载发热甚至烧毁。
回复
beida_energy
2015年01月15日 10:03:32
5楼
肯定不可取!
回复
lesonlee
2015年01月15日 10:33:36
6楼
個人觀點~僅供參考~

CT二次側有電壓(定流變壓電源)~如附圖"IEEE Std C57.13 page 22"

樓主的想法不可行~
因為定電流電源與一般定電壓電源不同~
且CT在某段曲綫為綫性(一般用做計量)~
過飽和后又是另外特性~

希望對樓主有所幫助~

回复
饕餮已不再
2015年01月15日 11:16:52
7楼
必须不可以啊~你实际电流是多大啊?不能乱用的~
回复
红谷
2015年01月16日 09:33:40
8楼
学习受教了
回复
zfhwlr
2015年01月16日 10:04:09
9楼
反正要改,最简单的 就是把互感器250/5换成400/5。