楼层套管一定要高于完成面20mm
dingwk003
dingwk003 Lv.4
2015年01月14日 15:47:47
只看楼主

楼层套管,其顶部是否一定要高出装饰地面20mm,如果低于装饰地面,该如何处理呢?

楼层套管,其顶部是否一定要高出装饰地面20mm,如果低于装饰地面,该如何处理呢?
免费打赏
云飘飘
2015年01月15日 05:51:49
2楼
至少与装饰地面平。
回复
cnrustic
2015年01月15日 10:51:56
4楼
这个现在好像没有太强制的说法,可至少要与装饰面平行,如果低于装饰面,就该在装修进场前及时处理,由于套管都是预埋的,这是最好采用焊接加高到标高,如其他朋友有好办法希望来讨论下。
回复
cnrustic
2015年01月15日 10:56:01
5楼
?刚才的回复没发出去?

我也认同最少要和楼面平行,补救办法是 如果管道位于二次装修区如前室,应该在二次装修前及时处理最好焊接
回复
ranyinjie
2015年01月15日 13:29:09
6楼
至少平齐 如果已经低了 我在现场是单加套管 与老套管焊接
回复
dingwk003
2015年01月16日 18:27:42
7楼
管道工小虎 发表于 2015-1-15 13:29 至少平齐 如果已经低了 我在现场是单加套管 与老套管焊接现在只能这样做了
回复
cow1494992296090
2017年05月17日 11:43:00
8楼
我也不知道,求解
回复

相关推荐