空调排水和阳台雨水排水立管需要设伸顶通气管吗?我以前做过的,都没有设伸顶通气管,这次审图的说需要设通气管,但是我请教别人,说不需要,到底应该怎么样?谢谢指教.
空调排水和阳台雨水排水立管需要设伸顶通气管吗?我以前做过的,都没有设伸顶通气管,这次审图的说需要设通气管,但是我请教别人,说不需要,到底应该怎么样?谢谢指教.
2楼
阳台雨水应该做,空调排水做不做无所谓吧,立管顶部开口就可以了.我一般都做
回复
3楼
空调排水,水量小,可不做。阳台雨水,水量可能大一点,要做。
回复
4楼
都需要间接排水的系统,不需要做伸顶通气管
如果阳台排水同时考虑雨水和洗衣机排水的话要做伸顶通气管
回复
5楼
同意楼上的话,空调冷凝水和阳台雨水都是间接排水的,不存在正压的问题,而且选用的地漏都是不带水封的,底上都与大气相通,可以不设伸顶通气管,但是如果阳台雨水考虑洗衣机排水的话,地漏就要做水封,排入污水检查井,那就要做了
回复
6楼
雨水不能和阳台一起排的,
回复
7楼
空调排水肯定是不要做的,如果阳台雨水采用间接排水,而且还管道不设伸顶通气也能满足需求的话,不需要设置通气管的.
回复
8楼
看看规范的不伸顶管道的排水能力,能不能满足,能满足就不用了。。。
回复
9楼
同意8楼的建议!
回复
10楼
同意4楼
回复