在施工过程中遇到一些问题特来求教,公司做的低压柜,A,B,C三项分别是黄绿红没有疑问,零排定为黑色,在后面接线的电缆是五芯的,颜色是黄绿红蓝黑。一个工地是黑色当零线,蓝当做地线。另一个工地上的师傅说这样是错的。黑色是地线,全给改了。又询问了其他师傅,他说有黄绿线的时候,黄绿线是地线,没有黄绿线的时候,黑色是地线。具体的规范要求是什么,还请知道的大神告知,在此拜谢了。首次发帖,不当之处请指正。
相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色。这个不能违反!
回复
3楼
支持楼上,GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范中明确规定“相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色”,碰上这根不规范的电缆时,只能按规范的要求做,那么,只缺黄绿双色的芯线,只能把黑色的当黄绿双色芯线来用,五芯中其他四芯都符合要求了。
回复
4楼
黑色当地线,线头位置再用黄绿胶带包起来,就OK了。
回复
5楼
可以参照建筑电气施工质量验收规范。
回复
6楼
GB 50194-2014 这个是最新的规范,就按照规范走绝对没有问题,赞一个
回复
7楼
相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色。
回复
8楼
黑色当地线,线头位置再用黄绿胶带包起来,就OK了。
回复
9楼
回复
10楼
有黄绿线的时候,黄绿线是地线,没有黄绿线的时候,黑色是地线。这是对的,一般零线是蓝色的。
回复
11楼
学习学习了
回复