新人求教~~~~关于三相五线的一些疑惑
我才是膘哥
2015年01月14日 11:20:11
只看楼主

在施工过程中遇到一些问题特来求教,公司做的低压柜,A,B,C三项分别是黄绿红没有疑问,零排定为黑色,在后面接线的电缆是五芯的,颜色是黄绿红蓝黑。一个工地是黑色当零线,蓝当做地线。另一个工地上的师傅说这样是错的。黑色是地线,全给改了。又询问了其他师傅,他说有黄绿线的时候,黄绿线是地线,没有黄绿线的时候,黑色是地线。具体的规范要求是什么,还请知道的大神告知,在此拜谢了。首次发帖,不当之处请指正。

beida_energy
2015年01月14日 15:26:49
2楼
相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色。这个不能违反!
回复
lingxuct
2015年01月14日 17:00:59
3楼
支持楼上,GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范中明确规定“相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色”,碰上这根不规范的电缆时,只能按规范的要求做,那么,只缺黄绿双色的芯线,只能把黑色的当黄绿双色芯线来用,五芯中其他四芯都符合要求了。
回复
xushengli26
2015年01月15日 16:02:15
4楼
黑色当地线,线头位置再用黄绿胶带包起来,就OK了。
回复
云飘飘
2015年01月16日 05:53:36
5楼
可以参照建筑电气施工质量验收规范。
回复
huiyuanjianli
2015年02月22日 18:25:28
6楼
GB 50194-2014 这个是最新的规范,就按照规范走绝对没有问题,赞一个
回复
瑞山
2015年02月23日 09:15:02
7楼
相导体为黄、绿、红;中性导体为淡蓝;保护导体为黄绿双色。
回复
lw010
2016年05月08日 07:10:08
8楼
黑色当地线,线头位置再用黄绿胶带包起来,就OK了。
回复
游乐儿123
2016年05月25日 09:41:27
9楼
xushengli26 发表于 2015-1-15 16:02 黑色当地线,线头位置再用黄绿胶带包起来,就OK了。
回复
登月
2016年05月25日 10:16:39
10楼
有黄绿线的时候,黄绿线是地线,没有黄绿线的时候,黑色是地线。这是对的,一般零线是蓝色的。
回复
蒙面狻猊
2016年06月02日 15:39:20
11楼
学习学习了