有必要装低压侧无功补偿吗?
lm888
lm888 Lv.7
2015年01月13日 21:00:20
只看楼主

我们公司总进线是110KV,在10KV侧已有高压无功补偿,请问在下面的分变电所内还有必要做380V的低压无功补偿吗?欢迎讨论

我们公司总进线是110KV,在10KV侧已有高压无功补偿,请问在下面的分变电所内还有必要做380V的低压无功补偿吗?欢迎讨论
免费打赏
大柳树
2015年01月14日 09:04:55
12楼
需要做做低压侧无功补偿装置
回复
beida_energy
2015年01月14日 09:41:10
13楼
太有必要啦!
低压侧补偿,减轻的你的变压器的负担,也减轻了线路的损耗。
回复
fitman
2015年01月14日 09:58:09
14楼
有必要在低压侧装无功补偿。
一般来说,低压侧是无功补偿的主要部分,高压侧是补充并起调压作用。
另外,你说的1KVar大概200~300元左右水份很大!
回复
红谷
2015年01月14日 13:34:41
15楼
就地补偿是设计的根本原则
回复
lm888
2015年01月14日 21:34:27
16楼
ccc___ 发表于 2015-1-14 07:21 “各分变电所变压器的损耗,但从公司总电费来说没有减少”???就是说各分变电所变压器是有损耗,是要总电费增加,但是无功补偿1Kvar大约200~300元呢,经济问题
回复
lm888
2015年01月14日 21:40:27
17楼
fitman 发表于 2015-1-14 09:58 有必要在低压侧装无功补偿。一般来说,低压侧是无功补偿的主要部分,高压侧是补充并起调压作用。另外, …真的需要1KVar 200~300元,电容电抗是进口的话,比如用ABB的,蒂森克洛德的,督凯提的等等
回复
lingxuct
2015年01月15日 07:24:12
18楼
补偿装置是一次性投入,无功补偿是长期的,是不是合算,需要的人去计算吧。
回复
xolex
2015年01月15日 08:23:01
19楼
先用了再说,如果不够再补上低压补偿
回复
西部龙
2015年01月15日 09:31:21
20楼
路过。学习之。
回复
chaotianjue
2015年01月15日 10:30:12
21楼
路过,顶一下。别沉了
回复

相关推荐