六类布线系统概念提出以后,其系统相关标准也是愈加规范起来。就拿六类布线系统配套设备安装来说吧,其工艺是愈加的完善,下面且看云南超六类网线厂家唯康为您介绍其要遵循的相关规定。 首先,六类布线系统设备间的一些布线工艺,设备间设计要遵循以下规定。 1、设备间应处于干线综合体的最佳网络中间位置;设备间应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜≤15m;设备间的位置应便于接地装置的安装;设备间室温应保持在 10℃~ 27℃之间,相对湿度应保持 30%~80%。设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙;设备间内所有设备有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机,计算机主机,整个建筑物用的交接设备等。
2、设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、机架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。
3、至少应为设备间提供离地板2.55m高度的空间,门的高度应大于2.l m,门宽应大于90cm,地板的等效均布负载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
4、设备间的一般照明,最低照度标准应为150IX,规定照度的被照面,水平面照度指距地面0.8m处,垂直面照度指距地面1.4m处的规定。
5、设备间应防止有害气体(如SO2、 H2S、 NH3、 NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施(灰尘粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的)。
其次,六类布线系统交接间的布线规定。
1、配线设备靠墙安装干线交接间的面积为1.8m2时(1.2m×1.5m)可容纳端接200个工作区所需的连接硬件和其它设备。如果端接的工作区超过200个,则在该楼层增加1个或多个二级交接间,其设置要求宜符合规定,文章转自:云南唯康通信 昆明网线代理 yn-vcom.com 面积是按配线设备固定墙面所需面积,或可根据设计需要确定。任何1个交接间最多可以支持2个二级交接间。如采用19"标准机柜或配线架时,交接间所需面积约为19"标准机柜或机架占地面积的7~8倍。
2、确定干线通道和交接间的数目,应从所服务的可用楼层空间来考虑。如果在给定楼层所要服务的信息插座都在75m范围以内,宜采用单干线接线系统。凡超出这一范围的,可采用双通道或多个通道的干线系统,也可采用经过分支电缆与干线交接间相连接的二级交接间。干线交接间兼作设备间时,其面积不应小于10m2。干线交接间的面积可按7~8倍配线柜占地面积考虑。