《混规》9.2.2条1:关于钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合:对于带肋钢筋不小于12d,9.2.2条2如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第8.3.3条的规定,那么问题来了,例如一根250mm的框梁,一根次梁搭过来经计算次梁底筋选用了直径25的底筋,材料统一采用HRB400,C30,显然对于次梁12d=300,不满足9.2.2条第1款,如果用第2款加弯钩,那么8.3.3条又说纵向受力钢筋包括弯钩在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度的lab的0.6倍,lab=a*(fy/ft)*d=0.14*(360/1.43)*d=35d,0.6lab=0.6*35d=21d,这意味着平直段长度(投影长度)要21d,在加上弯钩的竖直段12d,总共33d,这不是就矛盾了吗?次梁锚固长度就是因为不满足12d才采用加弯钩,加了弯钩后,平直段就需要21d,如果有21d宽的框架梁那还做什么弯钩啊?究竟是我理解有误,还是规范上的这两条相互矛盾,求各位同行不吝赐教。

《混规》9.2.2条1:关于钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合:对于带肋钢筋不小于12d,
9.2.2条2如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第8.3.3条的规定,
混凝土.png
那么问题来了,例如一根250mm的框梁,一根次梁搭过来经计算次梁底筋选用了直径25的底筋,材料统一采用HRB400,C30,显然对于次梁12d=300,不满足9.2.2条第1款,如果用第2款加弯钩,那么8.3.3条又说纵向受力钢筋包括弯钩在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度的lab的0.6倍,lab=a*(fy/ft)*d=0.14*(360/1.43)*d=35d,0.6lab=0.6*35d=21d,这意味着平直段长度(投影长度)要21d,在加上弯钩的竖直段12d,总共33d,这不是就矛盾了吗?次梁锚固长度就是因为不满足12d才采用加弯钩,加了弯钩后,平直段就需要21d,如果有21d宽的框架梁那还做什么弯钩啊?究竟是我理解有误,还是规范上的这两条相互矛盾,求各位同行不吝赐教。

混凝土.png

免费打赏
小小菲菲
2015年01月16日 10:38:53
12楼
学习了,谢谢楼主了
回复
设计小兵
2015年01月16日 10:40:15
13楼
rongbeia 发表于 2015-1-14 09:30 你的理解是正确的,我也找到了一个可以参考的依据,就是13G101-11对非框架梁下部钢筋不满足12d时,要求满 …谢谢分享,终于找到依据了,以前也有此疑问
回复
梦就在
2015年01月16日 10:43:18
14楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
yinzhonggong
2015年01月16日 14:17:47
15楼

当无法满足锚固长度时,即认为钢筋抗拉强度无法得到充分利用,此时分两种情况处理:
(1)不需要充分发挥钢筋强度时:在有把握情况下,当根据受力计算所需的钢筋面积A1尚未达到实际配置的钢筋面积A2时,其锚固长度可按比例(A1/A2)折减,且不小于构造要求的最小锚固长度(0.6倍锚固长度及250mm之大值),并适当预留富余量。此条锚固长度的折减方法不可用于抗震设计及直接承受动力荷载的构件;
(2)需要充分发挥钢筋抗拉强度时:可采用钢筋末端设置弯钩、底部塞焊钢板、侧壁加焊等直径短钢筋等多种机械锚固方法,并结合与构件受力钢筋焊接、钩脚上设置网状钢筋及箍筋等措施,达到钢筋锚固的需要。包括弯钩在内的锚固长度取为0.6Las,而非平直段为0.6Las。

回复
剑舞长锋
2015年01月16日 14:57:45
16楼
结合规范和G101便很容易理解了,还得进一步熟悉规范和相关结构标准图集,不过像楼主这样敢于怀疑和思考是十分可取的。
回复
alontt
2015年01月16日 15:00:14
17楼
本帖最后由 alontt 于 2015-1-16 15:20 编辑 xpy1101 发表于 2015-1-16 10:40 谢谢分享,终于找到依据了,以前也有此疑问老图集03G101-1第33页的表格中的注1,当弯锚时,有些部位的锚固长度为>=0.4La+15d,见各类构件的标准构造详图。你能说这个33页表格的La指的是12d?
回复
alontt
2015年01月16日 15:08:30
18楼
本帖最后由 alontt 于 2015-1-16 15:19 编辑 dragon133 发表于 2015-1-13 22:06 我的理解是:《砼规》8.3.3条中的“基本锚固长度”为广义的基本锚固长度,并非仅指lab,应该与受力构件的类 …看下老图集03G101-1第65页及33页表格的注1,还要图集06G901-1第2-33页。
回复
xingye8860
2015年01月16日 16:49:19
19楼
混规》9.2.2条1:关于钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合:对于带肋钢筋不小于12d,
回复
果子颜
2015年01月16日 20:33:44
20楼
回复
土木结构
2015年01月16日 21:31:22
21楼
楼主 辛苦辛苦啊 奉献