求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
zhang41005
zhang41005 Lv.4
2015年01月13日 13:39:48
来自于中央空调
只看楼主

机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:

机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?
简易图如下:
{DM7V85TVYC49{G2JU2A87Q.png

{DM7V85TVYC49{G2JU2A87Q.png

免费打赏
waj6262
2015年01月13日 15:25:52
2楼
此图有一处错误,热水箱的出水管应位于水箱的下部,其进水管应位于水箱的上部,二者有高差h;热水循环泵的扬程应该是=富裕系数×(主机压降80kpa+高差h+自水箱进机组的水管的阻力+自机组至水箱出水管的阻力)
回复
yxlweihai
2015年01月13日 16:14:21
3楼
同意楼上说法!
回复
qq845894862
2015年01月14日 16:24:08
4楼
15m足够了~
回复
simplesb
2015年01月14日 16:37:03
5楼
水泵只克服系统阻力,高差可不考考虑。
回复
u21
2015年07月28日 12:04:12
6楼
水泵扬程只需克服管网及主机的阻力,20米以内 足够了。。。
回复
shenchao1711
2015年07月28日 13:40:29
7楼
u21 发表于 2015-7-28 12:04 水泵扬程只需克服管网及主机的阻力,20米以内 足够了。。。错,这个不是闭式系统!高差肯定要加
回复
zhangph1972
2015年07月29日 09:51:42
8楼
不懂好好学习不要误导别人