机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?
简易图如下:
2楼
此图有一处错误,热水箱的出水管应位于水箱的下部,其进水管应位于水箱的上部,二者有高差h;热水循环泵的扬程应该是=富裕系数×(主机压降80kpa+高差h+自水箱进机组的水管的阻力+自机组至水箱出水管的阻力)
回复
3楼
同意楼上说法!
回复
4楼
15m足够了~
回复
5楼
水泵只克服系统阻力,高差可不考考虑。
回复
6楼
水泵扬程只需克服管网及主机的阻力,20米以内 足够了。。。
回复
7楼
u21 发表于 2015-7-28 12:04 水泵扬程只需克服管网及主机的阻力,20米以内 足够了。。。错,这个不是闭式系统!高差肯定要加
回复
8楼
不懂好好学习不要误导别人
回复