关于高压电缆中间接头的问题向大家请教。
co_liutao
co_liutao Lv.5
2015年01月13日 11:17:31
只看楼主

直埋的10KV电缆,做中间接头有没有规范要求接头间隔是多少?或者说一根电缆允许做几个中间接头?在接头处为了防水,有没有好的措施保护接头处?希望做过的同志们解答,谢谢。

直埋的10KV电缆,做中间接头有没有规范要求接头间隔是多少?或者说一根电缆允许做几个中间接头?在接头处为了防水,有没有好的措施保护接头处?希望做过的同志们解答,谢谢。
免费打赏
co_liutao
2015年01月14日 10:33:10
2楼
没有人吗?
回复
qq_1419155301622
2015年01月15日 21:27:23
3楼
我个这里要求两个中间头之间最少15米以上,中间头防水最好的办法是做一个检修井
回复
lingxuct
2015年01月16日 07:44:28
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-16 08:12 编辑

接头间距离是没有要求的,电缆接头个数也是没规定的,但常识教我们,电缆接头是可能发生故障的地方,接头越少越好。

有时你想没有中间接头,它且出现电缆故障(中间炸了),断开后电缆就不够长了,需要加入一段,不得不做二个中间头!

直埋电缆的中间头必须做井,为了防止水泡到电缆头,不在把井做太深,四周水泥抹好一点,上盖混凝土盖板(并有标识)。
回复
通通
2015年01月16日 08:44:31
5楼
学习了各位
回复
co_liutao
2015年01月20日 13:55:59
6楼
ccc___ 发表于 2015-1-16 07:44 接头间距离是没有要求的,电缆接头个数也是没规定的,但常识教我们,电缆接头是可能发生故障的地方,接头越 …保护井做成什么样式的呢?我怕下雨时井里会积满水,那不就把中间头泡在水里了吗?
回复
lingxuct
2015年01月21日 17:41:47
7楼
co_liutao 发表于 2015-1-20 13:55 保护井做成什么样式的呢?我怕下雨时井里会积满水,那不就把中间头泡在水里了吗?把井做成不渗水的,井底高一点(有条件时井底比地下水位高一点),上面盖水泥盖板。
回复