我们这里有一个小区配变工程,1250kVA的变压器,接线组别为DYN11,设计图上变压器中性线没有装设零序互感器,但调度部门要求315以上的都要单独装设零序互感器作单相接地保护。设计单位说可以不用装设。DYN11变压器的优点之一就是零序阻抗小,到底需不需要装,有人能给我一个权威的解释吗?
有很多方案可以做单相接地保护,不必非要用零序互感器做
回复
4楼
这里没有权威的解说,但可以科学地分析:
1250KVA变压器,低压侧的额定电流有1804.3A,普通会装2000A框架式断路器,而单短路电流能使断路器跳闸的最远距离是多少?有没有超过这个最远距离(当然还需计算到小电缆在直配出去的末端短路电流),如果计算得出,低压进线断路器能可靠地跳开母线下所有线路的单短路故障电流,则可以不装低压侧零序保护!否则,就需装上,以提高单相短路的保护灵敏度。
不要用习惯做法,也不要说没用的,用数据说话!
回复
5楼
现在基本没必要装了。
1、用高压继保作低压出口的速断保护时,低压端单相接地时灵敏度不足时装零序互感器;
2、有低压断路器,但单相接地时灵敏度不足时装零序互感器;
第一种情况估计现在没人用了。第二种情况常见,但由于RCD的可靠性远大于零序互感器,所以现在没人用了。
当然,如果是想装电气火灾报警装置的,这个互感器就要装了,不过估计对方提的要求不在于此。
回复
6楼
小区的配电工程,到处都是RCD,所以,零序互感器就不用装了吧!
回复
7楼
应该装。配电变压器低压测随着供电距离的增长单相接地电流衰减很快(因为零序回路阻抗较大),再说,小区配电变的高压侧短路容量一般都较小,所以,低压侧发生单相接地的故障不大,安装中性点CT零序电流保护可以大大提高接地故障保护的灵敏度,也可防止发生单相接地故障时由于切除故障时间较长而烧毁变压器。
回复
8楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
9楼
要装。低压总开关前面接地故障可以跳开高压开关。。。。
回复
10楼
仅从技术上看D/Yn的变压器没必要装,这类接线组别接地短路电流大,高压侧过流分断兼变压器接地保护灵敏度通常都足够的。