3、抗震乙类,持力层轻微液化,做独基不符合GB50011-4.3.6~4.3.9要求。
3、抗震乙类,持力层轻微液化,做独基不符合GB50011-4.3.6~4.3.9要求。
2楼
图审的意思是要进行地基处理。
回复
3楼
同楼上,4.3.6条表格上有句话“不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。”
你的地基应该是没处理,所以图审说不符合这一条。
4.3.6告诉你液化地基处理的纲要,4.3.7~9是具体措施。
回复
4楼
lsmqhln 发表于 2015-1-12 15:41 图审的意思是要进行地基处理。独基下面做了900的碎石换填
回复
5楼
具体你可以参阅下朱丙寅 抗规分析 相关章节。
回复
6楼
mingchunz 发表于 2015-1-13 10:05 具体你可以参阅下朱丙寅 抗规分析 相关章节。这个我也查了,按照4.3.8,独基标高在-2.5,下面有1000碎石换填,那还要将下面2.5的液化土挖除,是不是太大了,除了这个还有别的方法吗,麻烦细说一下
回复
7楼
可以采用桩基,穿过液化层,只是代价较大。对于轻微的液化层,较浅的可以挖除,较深的不好处理。
回复
8楼
建议采用振冲碎石桩。
回复
9楼
yuqian881028 发表于 2015-1-13 09:36 独基下面做了900的碎石换填独基下面做了900的碎石换填不够。
回复
10楼
学习了
回复
11楼
鲁烟半岛epc 发表于 2015-1-13 08:49 同楼上,4.3.6条表格上有句话“不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。”你的地基应该是没处理,所 …我按照4.3.6条文说明,计算了它的平均震陷值,为80mm,属于优先采取结构和基础的构造措施。那这样的话,再加上900的碎石垫层,是不是可以这样回复呢