本帖最后由 深林倦鸟 于 2015-1-12 14:31 编辑 教学楼情况如下,小学教学楼,地上5层,有2个楼梯,一部电梯,一个电井,教室采用自然通风。总建面3200多平米,建筑高度不到20米,走道有消火栓,教室为标准普通教室。请问哪些地方需要设置温感探测器呢?
本帖最后由 深林倦鸟 于 2015-1-12 14:31 编辑
教学楼情况如下,小学教学楼,地上5层,有2个楼梯,一部电梯,一个电井,教室采用自然通风。总建面3200多平米,建筑高度不到20米,走道有消火栓,教室为标准普通教室。
请问哪些地方需要设置温感探测器呢?
2楼
这么专业的问题当然要问专家了,这里正在做专家的在线答疑,希望对你有帮助!bbs.zhulong.com/dayi/question159
回复
3楼
不需要设置火灾报警系统。
回复
4楼
不用火灾自动报警系统,看看水的图要不要做消火栓启泵按钮。说个题外话:小学让做5层?最高4层吧
回复
5楼
学校一般都要设置火灾自动报警的吧
回复
6楼
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
小学估计也算是儿童活动场所的
回复
7楼
mjj07007 发表于 2015-1-13 13:33 不用火灾自动报警系统,看看水的图要不要做消火栓启泵按钮。说个题外话:小学让做5层?最高4层吧我也觉得不需要火灾自动报警,水图需要做消火栓启泵按钮。本来开始做的4层,学校让加到5层,这个事扩建的教学楼,之前的教学楼也是5层,不晓得啥情况。
回复
8楼
卡卡西585 发表于 2015-1-13 15:12 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动 …不晓得小学教学楼算不算
回复
9楼
儿童定义是12岁以下吧,教学楼超3000了,按规范是要做的。但由于学校的影响面太大(政府没钱!),听说北京曾经出过文说学校可不执行这一条,其他地方就不知了。不过个人认为来是加上吧,现在有联动要求的,小住宅,小厂房都装上了(三层以上就要装消防栓泵了)。
回复
10楼
我觉得也需要,但是施工中,学校让不让加就不知道了
回复
11楼
回复