大家进来看看这几种供液哪个对哪个好,还有调节站的。另付热氟冲霜
guzhuaigexing
2015年01月11日 11:44:56
来自于制冷技术
只看楼主

这三个哪个对哪个错 哪个比较好,从压缩机的供液管通到一个继管,再分几组去冷库。 还有就是我的这种调节站可行不下面是几种调节站的供液方式,哪个比较好,哪个不行。热氟冲霜原理图

1.png
这三个哪个对哪个错 哪个比较好,从压缩机的供液管通到一个继管,再分几组去冷库。


还有就是我的这种调节站可行不
2.jpg

下面是几种调节站的供液方式,哪个比较好,哪个不行。
3.jpg

热氟冲霜原理图


4.jpg



1.png


2.jpg


3.jpg


4.jpg

雨花冷机
2015年01月11日 15:35:00
2楼
你确定供液管要整成集管上部供气状态?
融霜管接气分前你确定能融掉霜?
回复
王丰
2015年01月12日 13:43:25
3楼
气体管路尽可能避免液囊,液体灌录尽可能避免气囊
回复
王丰
2015年01月12日 13:44:00
4楼
液体避免气囊,气体避免液囊
回复
winfry
2015年01月12日 17:16:21
5楼
供液不能说是上部还是下部吧,应该是从某一位置供液,而这一位置可以使进入每一根铜管中的制冷剂流量一样吧,即每根阻力应该是一样的。
回复
qq_1421054576863
2015年01月13日 13:03:38
6楼
学习学习,顶顶顶顶顶
回复
荣昌制冷
2015年01月13日 13:14:16
7楼
图1右上方的解法是对的,左上方是错误的;左下方的也算可以。但三个图中“去冷库”的那根管都必须是插入管(也称落底管),不应是平口管。
调节站去蒸发器的供液管都应该从蒸发器的上部进入,浮球安装的高度应与蒸发器中制冷剂液位的高度一致。
由储液器通往调节站的供液管应该从底部或侧部进入调节总管。
回复
guzhuaigexing
2015年01月13日 20:14:02
8楼
荣昌制冷 发表于 2015-1-13 13:14 图1右上方的解法是对的,左上方是错误的;左下方的也算可以。但三个图中“去冷库”的那根管都必须是插入管( …荣老师,你好,你看看这个图片,这个是全泰制冷的热氟划霜,为什么他的进冷库的管路会从集管的下面出来。5046761
回复
荣昌制冷
2015年01月14日 05:36:33
9楼
guzhuaigexing 发表于 2015-1-13 20:14 荣老师,你好,你看看这个图片,这个是全泰制冷的热氟划霜,为什么他的进冷库的管路会从集管的下面出来。因为它进冷库的供液管在集管里不是插入式管,可能只是里面带过滤网的平口管。
回复
喜羊羊
2015年11月10日 12:41:54
10楼
三种方式都可以,供液管在正常状态下在电磁阀之前都是满管的状态。
不过优先选择第一种,符合接管要求,液管支管在主管的下部接管。
回复
z383452
2015年12月25日 11:54:47
11楼
学习 学习!~!
回复

相关推荐

APP内打开