本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 00:19 编辑 本工程是独立基础,按图纸计算出承台与地梁的混凝土浇筑量为135方,实际浇筑量为120方,是商品混凝土,是什么原因?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 00:19 编辑
本工程是独立基础,按图纸计算出承台与地梁的混凝土浇筑量为135方,实际浇筑量为120方,是商品混凝土,是什么原因?
2楼
钢筋一般不算体积,但是你这差的太多了
回复
3楼
图算量比实际浇筑量大15立方,估计模板截面有点小,钢筋含量较大的话占用体积,不然不会差这么多。
回复
4楼
现场用量与实际用量是有偏差的,商砼是按重量出厂,不是按方量,一般情况它不会多给,但也不排除这种情况,另外楼上的几位也说了,钢筋的体积、模板的截面、浇筑的高度。
像楼主的情况,如果不是计算问题的话,那应该是厂家多给了。
回复
5楼
钢筋的体积、模板的截面、浇筑的高度
厂家多给是绝对不可能,不少就不错了!
回复
6楼
差的是有点多 一项一项的查吧
回复
7楼
钢筋体积应该差不了那么多,应该是尺寸做小了吧
回复
8楼
商品混凝土站是不会多给的,混凝土浇筑高度是否有误,有时计算是否正确,一般是多少几方。
回复
9楼
模板实际尺寸变小的可能性最大
回复
10楼
模板实际尺寸变小的可能性最大
回复
11楼
浇筑前的承台、地梁底标高,浇筑后的顶标高,模板的断面估计都是负的多。
回复