主变压器继电保护
星夜梦话
2015年01月10日 20:20:08
只看楼主

在工厂供配电中,只需要在主变压器中设置差动保护,其他变压器不用是吗?

在工厂供配电中,只需要在主变压器中设置差动保护,其他变压器不用是吗?
免费打赏
leafmelly
2015年01月12日 13:17:36
2楼
按容量决定是否差动。详见继电保护规范
回复
星夜梦话
2015年01月12日 19:12:25
3楼
leafmelly 发表于 2015-1-12 13:17 按容量决定是否差动。详见继电保护规范那么假如不差动的话,一般使用什么保护?
回复
qx1470367056
2015年01月13日 10:04:29
4楼
建议你看国家规范:GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复
leafmelly
2015年01月14日 09:37:31
5楼
星夜梦话 发表于 2015-1-12 19:12 那么假如不差动的话,一般使用什么保护?瓦斯和过锍。
回复
qq_1419155301622
2015年02月07日 23:00:44
6楼
建议你看国家规范:GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复
xuchaofeng_xcf
2015年02月08日 15:31:27
7楼
一般按容量大于2MW以上,过流满足不了要求的情况,有些重要场合可不按容量.
回复
yangmin198824
2015年02月09日 17:50:18
8楼
好资料!::):):):)
回复
英雄之城
2015年03月03日 22:35:52
9楼
GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复

相关推荐