在工厂供配电中,只需要在主变压器中设置差动保护,其他变压器不用是吗?
在工厂供配电中,只需要在主变压器中设置差动保护,其他变压器不用是吗?
2楼
按容量决定是否差动。详见继电保护规范
回复
3楼
leafmelly 发表于 2015-1-12 13:17 按容量决定是否差动。详见继电保护规范那么假如不差动的话,一般使用什么保护?
回复
4楼
建议你看国家规范:GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复
5楼
星夜梦话 发表于 2015-1-12 19:12 那么假如不差动的话,一般使用什么保护?瓦斯和过锍。
回复
6楼
建议你看国家规范:GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复
7楼
一般按容量大于2MW以上,过流满足不了要求的情况,有些重要场合可不按容量.
回复
8楼
好资料!::):):):)
回复
9楼
GB 50062-2008电力系统的继电保护和自动装置设计规范。
回复