关于10KV主线路接线图的几个问题
星夜梦话
2015年01月10日 18:54:09
只看楼主

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑 1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑

1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)
2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?


360截图20150110175652957.jpg


360截图20150110185923804.jpg


360截图20150110192806961.jpg

免费打赏
wboy8759
2015年01月12日 10:39:31
12楼
beida_energy 发表于 2015-1-12 09:28 请教,电压互感器的一次的中性点也接地吗?别客气呵。10kV母线电压互感器的一次侧中性点一般都直接接地,不会影响“10kV电力系统的中性点不接地”运行方式,因为此互感器一次侧绕组的阻抗很大,且对称性很好。
回复
zongch1939
2015年01月12日 10:54:42
13楼
第一张图中母线下边的那两个箭头(含TV上方的)是插座、插头组合的图形符号。是过去淘汰的图形符号。新的图形符号及规范的电流互感器的图形符号,见下图:
1-12回复.JPG
回复
beida_energy
2015年01月12日 11:05:07
14楼
wboy8759 发表于 2015-1-12 10:39 别客气呵。10kV母线电压互感器的一次侧中性点一般都直接接地,不会影响“10kV电力系统的中性点不接地”运 …好的,谢谢啦!
回复
半仙鲁
2015年01月12日 11:34:47
15楼
星夜梦话 发表于 2015-1-11 11:51 哦明白了,谢谢解答PT中性点接地取得对地电压是多少?这个电压有什么用处?还有单相接地故障时为什么有铁磁谐振过电压?
回复
老郑啊
2015年01月12日 16:35:34
16楼
学习了,本人非电气专业,学习中
回复
wboy8759
2015年01月12日 16:48:42
17楼
banxianlu 发表于 2015-1-12 11:34 PT中性点接地取得对地电压是多少?这个电压有什么用处?还有单相接地故障时为什么有铁磁谐振过电压?母线PT一次中性点接地,二次侧通常取得一相对地电压—即为相电压,是线电压的1/√3,用以监视一相电压情况(如便于判断接地故障相别)。铁磁谐振是系统一相接地故障时,系统分布电容和电感(主要是铁芯式互感器的电感)形成电压谐振,欠阻尼时便会发生谐波过电压。
回复
红苹果
2015年01月12日 16:59:14
18楼
1、50/1的零序CT,一般进线柜很少用,出线柜用的多。检测零序电流和三相不平衡电流。两个箭头表示插头。
2、是电压互感器,一次侧中心点接地一个是安全,二是可以取相压。是带保护间隙的过电压保护器。此柜为消弧消谐柜应该。
3、单凭此图真心看不出来什么意思。。
回复
星夜梦话
2015年01月12日 19:03:22
19楼
zongch1939 发表于 2015-1-12 10:54 第一张图中母线下边的那两个箭头(含TV上方的)是插座、插头组合的图形符号。是过去淘汰的图形符号。新的图 …这样子啊,是最近几年才淘汰的吗?
回复
星夜梦话
2015年01月12日 19:07:21
20楼
红苹果 发表于 2015-1-12 16:59 1、50/1的零序CT,一般进线柜很少用,出线柜用的多。检测零序电流和三相不平衡电流。两个箭头表示插头。2 …谢谢了,那50/1是什么意思?
回复
n8866059
2015年01月13日 10:14:37
21楼
学习了