关于10KV主线路接线图的几个问题
星夜梦话
2015年01月10日 18:54:09
只看楼主

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑 1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑

1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)
2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?


360截图20150110175652957.jpg


360截图20150110185923804.jpg


360截图20150110192806961.jpg

免费打赏
掌中兲坣
2015年01月10日 19:27:12
2楼
1、那个是零序电流互感器!测量零序电流的!
2、电压互感器中性点一般会接地,右边那个是电流互感器
3、母线下边那个是插头 表示手车的意思。
回复
gqk66555
2015年01月10日 19:33:06
3楼
2.右边应该是过电压保护器吧
回复
wboy8759
2015年01月10日 20:29:10
4楼
答:
1、第一张图中红色圈的部分穿心式零序电流互感器,用于馈线单相接地故障保护;母线下两个箭头是手车式开关的主导电插头插座(相当于隔离开关);
2、第二张图中是三绕组母线电压互感器,绕组的中性点要接地,以便取得一相对地电压;右边哪个是过压消弧保护器,防止本段10kV系统发生单相接地故障时可能产生的铁磁谐振过电压
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),这个图画的是采用了发电机中性点经小电阻接地方式,用于电缆线路较多的配电网的单相接地保护(必须跳闸)。
回复
showin3690
2015年01月10日 22:58:09
5楼
wboy8759 发表于 2015-1-10 20:29 答:1、第一张图中红色圈的部分穿心式零序电流互感器,用于馈线单相接地故障保护;母线下两个箭头是手车式 …敦煌兄正解
回复
chenff081720
2015年01月11日 08:42:54
6楼
3L 很全面~~~~~~~~
回复
lingxuct
2015年01月11日 08:49:16
7楼
1、上面朋友有正确回答;
2、PT一次中性点直接接地,是测量线路接地故障用的;
3、是个局部的图,上面什么设备虽看不到,好象是二台发电机的中性点和主变的中性点(系统是高阻接地系统)。
回复
星夜梦话
2015年01月11日 11:51:30
8楼
wboy8759 发表于 2015-1-10 20:29 答:1、第一张图中红色圈的部分穿心式零序电流互感器,用于馈线单相接地故障保护;母线下两个箭头是手车式 …哦明白了,谢谢解答
回复
winter20102011
2015年01月11日 12:41:57
9楼
向高手学习、、、、、、、、、
回复
beida_energy
2015年01月12日 09:28:07
10楼
wboy8759 发表于 2015-1-10 20:29 答:1、第一张图中红色圈的部分穿心式零序电流互感器,用于馈线单相接地故障保护;母线下两个箭头是手车式 …请教,电压互感器的一次的中性点也接地吗?
回复
uiop126
2015年01月12日 10:07:44
11楼
:):):):):):):):)
回复