互动于 @青春年少 系列之钢结构建筑的喷淋管道如何布置?
瓦卡瓦卡
2015年01月09日 20:35:28
只看楼主

@青春年少 出系列了,本来想在他那贴里面回复的,但是我的回复太长了,我又喜欢唠叨,所以就当自己 一个主题发吧。原帖如下:钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?这个分两种情况,1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护

@青春年少 出系列了,本来想在他那贴里面回复的,但是我的回复太长了,我又喜欢唠叨,所以就当自己 一个主题发吧。
原帖如下:


钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?

这个分两种情况,

1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.

2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~

一师是个好学校,这是一个好问题。

第一种情况属于多数情况,一般来说没人愿意找这个麻烦。

就第二种情况随便说说,确实,讨论这个问题之前,我又去翻了翻资料,自知自己就是傻13一个,没那么牛13,所以还是先看看书比较妥。

一,我很想知道国内规范到底有没有这方面的规定,谁能告诉我,让我好来崇拜他/她。

二,请允许我唠叨往事一桩。多年前某项目中,遇到过这个问题,业主问当时我的领导解决方案,领导装13瞎说——实际上她就是不懂怎么做——一通,业主后来告诉她,如果她不会做,那么业主愿意换成第一种方案。最后不了了之。(这是这一行里典型的和稀泥的做项目的态度)

三,什么部位是最脆弱的钢结构?不是屋面,是支撑屋面的钢柱(因为火是从下面开始烧的)。所以如果需要保护钢结构,那么要保护的是钢柱,而不是屋面钢结构。再一个,如果钢结构的办公楼,并且钢结构是没有涂刷任何防火措施的,是否需要做钢结构喷淋保护?答,不做。只有在1~4类物品以及塑料制品货架型仓库的场所,且储物高度高于4.6m时,未涂刷防火措施的钢结构(其实是钢柱)需要进行喷淋保护。

1,实验表明(他们喜欢用事实说话),仅设置屋顶喷淋的场所,当通道为2.4m且喷淋强度不小于15.3L/min.m2时,或者通道为1.2m且喷淋强度不小于18.3L/min.m2时,货架仓库中钢柱的温度会维持在538℃以下(基本上就是它的坍塌温度)。


2,有如上前提,就提出了如下三种解决方案:

a,于4.6m高度处,设置一只直接面向钢柱边墙型喷头(只设一面即可);

b,储物高度高于4.6小于6.1m时,根据储物类型与通道的宽度,设置74℃(中温型)或者141℃(高温型)喷头,作用面积不小于186m2的屋顶喷淋系统。









货物类型 1.2m宽通道 2.4m通道
L/min.m2 L/min.m2
I类货物 15.4 13.5
II类货物 17.9 15.1
III类货物 20.0 17.1
IV类货物 27.7 23.2

c,屋面设置控制性、抑制性喷淋系统


3,还有两条补充说明:


d,已经安装了货架内喷淋的,不需要设置钢结构保护;

e,钢结构保护的喷淋系统的喷淋水量不加入水量、水力计算。

恩,差不多就这么些了。年少同学,这个回复我就单独当一贴发了哈,先谢谢你的问题,如果你觉得不妥,就通知我删除。



好吧,现在谁说说2.2米间距跨钢构件上方是出自什么规范规定吧。



免费打赏
版专攻
2015年01月12日 20:44:24
2楼
还是发个帖有料好啊,有料了版主给评分才有底气,也不会被人骂当官乱评分:lol;
没有钢结构方面设置的相关经验,不过想问下,一般失火的时候热量聚集区不在屋顶的吗,钢结构不保护屋顶,只保护钢柱,屋顶会不会很快塌下来?
回复
版专攻
2015年01月12日 21:03:52
3楼
看了楼主的第一个问题,找了找《建筑设计防火规范》06版,没有发现有这方面的规定,又照了结构专业的规范,在《高层民用建筑钢结构技术规程》里面防火章节提到两句:
第12.3.7条 屋盖的防火保护措施应符合下列规定之一:
一、钢结构屋盖采用厚涂型钢结构防火涂料保护;中庭桁架采用薄涂型钢结构防火涂料保护或设置喷水灭火保护系统。
二、当钢结构屋盖采用自动喷水灭火装置保护时,可不作喷涂钢结构防火涂料保护。



回复
fanxiaobai8
2015年01月13日 09:13:55
4楼
好东西,学习了
回复
qq_1420944456324
2015年01月13日 15:39:11
6楼
楼主高大上的即视感
回复
c181719653
2015年01月13日 16:14:38
7楼
很好 很合适的回答
学习了
谢谢楼主
回复
zhaoke19880114
2015年01月13日 16:33:15
8楼
高深啊,希望可以多学习
回复
瓦卡瓦卡
2015年01月13日 20:54:45
9楼
@版专攻 你是我崇拜的偶像了已经。
出去几天刚回到家,找了那本规范看了看,其实那本规范也是语焉不详,还是很模糊。我又找了找保险公司对这方面的规范,还是没找到有关钢屋面exposed steel的喷淋保护措施。他们对钢屋面其实也相当重视的,比如飓风多发地,某球队所在地,以及地震多发地带,都针对钢屋面单独提出来要保护,但还真不是火灾保护。
对于喷淋启动来说,钢屋面附近确实是可以最先达到高温,但是要说坍塌,他们的意见还是钢柱是主要要保护的地方。至于原理,我也不敢瞎猜,只能说我和他们一样——不懂。