关于坍落度的一个小问题
qq_1407829192399
2015年01月09日 11:50:09
来自于建筑施工
只看楼主

在坍落度试验中,提出筒多长时间后测量坍落度呢?是马上就量还是要过一段时间?一般过多长时间呢?

在坍落度试验中,提出筒多长时间后测量坍落度呢?是马上就量还是要过一段时间?一般过多长时间呢?
免费打赏
knightof00
2015年01月09日 12:30:27
2楼
稳定后,马上量
回复
mony31
2015年01月09日 16:58:45
3楼
网上有这方面的视频,可以百度下。
回复
土木清风
2015年01月22日 15:51:54
4楼
稳定后要马上测量
回复
量子
2015年01月22日 18:13:52
5楼
不再坍落后,稳定后再测量;
回复
zqzknight
2015年01月22日 19:03:27
6楼

稳定后要马上测量
回复
aaaa22221111
2015年01月22日 19:27:05
7楼
稳定后要马上测量
回复
与我无缘的你
2015年01月22日 21:56:51
8楼

稳定后要马上测量
回复
gqy272886761
2015年01月25日 21:37:31
9楼
稳定后马上量!
回复
jordyzhang
2015年03月30日 15:31:57
10楼
具体实验方法见GBT 50080-2002 普通混凝土拌合物性能实验方法标准。
下载地址:http://jpkc.yrcti.edu.cn/2008/hntjc/jxzy/web/sxsc/xm5/1.pdf
回复
塞北射手
2015年03月30日 15:39:19
11楼
稳定后测量
回复