连梁 和 框架梁哪个刚度大?
碧海沙滩
2015年01月09日 09:16:14
只看楼主

为什么定义了连梁后SATWE计算值反而小了?

为什么定义了连梁后SATWE计算值反而小了?
免费打赏
guoxu0408
2015年01月09日 09:27:41
2楼
连梁刚度折减 ,你看看你的连梁刚度折减系数
回复
niuch403
2015年01月09日 10:53:28
3楼
定义成连梁后,刚度要经过折减的;定义成框架梁后,刚度不折减,梁端负弯矩要调幅
回复
仼孒騎驴
2015年01月09日 11:08:15
4楼
对啊连梁刚度是大,但是系统给折减了
回复
碧海沙滩
2015年01月09日 11:12:11
5楼
可以这样理解?那定义连梁有什么意义?
回复
leochenmeng
2015年01月09日 11:23:34
6楼
碧海沙滩 发表于 2015-1-9 11:12 可以这样理解?那定义连梁有什么意义?耗能,地震来了先破坏,保护别的竖向受力构件
回复
碧海沙滩
2015年01月09日 11:39:20
7楼
leochenmeng 发表于 2015-1-9 11:23 耗能,地震来了先破坏,保护别的竖向受力构件连梁是耗能构件,那如果定义成连梁后配筋值反而比框架梁小,那还不如不定义连梁,框架梁的刚度不是更大吗?
回复