冷凝器的过冷度一般是多少?
qiuzhen23
qiuzhen23 Lv.3
2015年01月08日 10:10:23
来自于制冷技术
只看楼主

热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?

热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?
免费打赏
荣昌制冷
2015年01月08日 12:45:44
2楼
测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。
氨(R717)系统的过冷度一般为3度左右。
回复
qiuzhen23
2015年01月09日 09:34:51
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-1-8 12:45 测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的过冷 …学习了,谢谢
回复
qiuzhen23
2015年01月09日 09:38:46
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-1-8 12:45 测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的过冷 …请问,在设计时,如何保证这3℃的过冷度呢?
回复
kissmozart
2015年01月09日 09:55:10
5楼
你是热泵机组,用的又是套管换热器,过冷度大约在5℃左右,你的过冷度是1℃,也不能断定是换热器小了
回复
qiuzhen23
2015年01月11日 14:23:11
6楼
kissmozart 发表于 2015-1-9 09:55 你是热泵机组,用的又是套管换热器,过冷度大约在5℃左右,你的过冷度是1℃,也不能断定是换热器小了为什么呢?
回复
kissmozart
2015年01月12日 09:34:54
7楼
qiuzhen23 发表于 2015-1-11 14:23 为什么呢?膨胀阀和充注液都会有影响啊
回复
雨花冷机
2015年01月20日 17:35:32
8楼
套换过冷只有一度?只有一个原因:冷媒加多了:lol
换热器小了的现象只有小2才会这样设计,
还有个情况就是:水流量过大也会有过冷小的问题”
回复
co1421895935839
2015年01月23日 15:34:44
9楼
雨花冷机 发表于 2015-1-20 17:35 套换过冷只有一度?只有一个原因:冷媒加多了换热器小了的现象只有小2才会这样设计,还有个情况就是 …比较赞成这位仁兄说的
回复
fanminnan
2015年03月07日 12:12:51
10楼
4℃左右吧,不过也要注意加氟量
回复
qiuzhen23
2015年03月21日 21:27:01
11楼
kissmozart 发表于 2015-1-12 09:34 膨胀阀和充注液都会有影响啊我们公司的经过增大10%换热器面积,已很好解决了问题,非常感谢你的帮助,不过请问,膨胀阀怎么影响过冷度?
回复

相关推荐

APP内打开