冷凝器的过冷度一般是多少?
qiuzhen23
qiuzhen23 Lv.3
2015年01月08日 10:10:23
来自于制冷技术
只看楼主

热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?

热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?
qiuzhen23
2015年03月21日 21:28:57
12楼
雨花冷机 发表于 2015-1-20 17:35 套换过冷只有一度?只有一个原因:冷媒加多了换热器小了的现象只有小2才会这样设计,还有个情况就是 …确实是第一种情况,佩服.
回复
qiuzhen23
2015年03月21日 21:30:29
13楼
fanminnan 发表于 2015-3-7 12:12 4℃左右吧,不过也要注意加氟量好的,谢谢,不过用的是氨制冷,我们机组为50kw,有过冷器,设计过冷度可能有15℃左右,合理吗?求教
回复
荣昌制冷
2015年03月22日 16:38:27
14楼
qiuzhen23 发表于 2015-3-21 21:30 好的,谢谢,不过用的是氨制冷,我们机组为50kw,有过冷器,设计过冷度可能有15℃左右,合理吗?求教氨系统的过冷度为5度左右合适,也符合现实,冷凝后的氨液体怎么也过冷不到15度的过冷度。
回复
qiuzhen23
2015年03月23日 21:31:07
15楼
荣昌制冷 发表于 2015-3-22 16:38 氨系统的过冷度为5度左右合适,也符合现实,冷凝后的氨液体怎么也过冷不到15度的过冷度。有过冷器,可以使过冷度达到15℃,我在实验室看到的,不过请问过冷度为15K,这样设计合适吗?
回复
荣昌制冷
2015年03月24日 07:30:47
16楼
qiuzhen23 发表于 2015-3-23 21:31 有过冷器,可以使过冷度达到15℃,我在实验室看到的,不过请问过冷度为15K,这样设计合适吗?即使有过冷器的系统,现实中了不起用深井水冷却过冷,过冷度最多也就是3~5度,除非用制冷的方法或其它特殊介质冷却,现实中能那样做吗?
回复
qiuzhen23
2015年04月01日 12:57:00
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-3-24 07:30 即使有过冷器的系统,现实中了不起用深井水冷却过冷,过冷度最多也就是3~5度,除非用制冷的方法或其它特殊 …使用的是从蒸发器出来的低温气体,因为是吸收式制冷,所以回气的过热度很大。
回复
panhualinlove
2015年11月27日 14:37:33
18楼
荣昌制冷 发表于 2015-3-24 07:30 即使有过冷器的系统,现实中了不起用深井水冷却过冷,过冷度最多也就是3~5度,除非用制冷的方法或其它特殊 …请问那如果是标准水源工况,进出水18/29℃,冷凝温度34℃,最大能做到14度过冷吗?
回复
游荡四方
2015年11月30日 08:35:54
19楼
panhualinlove 发表于 2015-11-27 14:37 请问那如果是标准水源工况,进出水18/29℃,冷凝温度34℃,最大能做到14度过冷吗?进出水18/29℃在水温较低时,这只有加装了水流量控制器,才会有此进出水温,冷凝温度34℃,最大能做到14度过冷吗?正常状态下,冷凝温度比出水温度高5-7度.也就是冷凝温度在34-36度左右,此时的过冷度一般在5度左右,不会得到14度的过冷度
回复
qq_1453520799930
2016年03月23日 11:01:08
20楼
本帖最后由 杜长彬 于 2016-3-23 11:03 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-1-8 12:45 测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的过冷 …有的说,冷凝压力对应的温度和冷凝器出口温度差是过冷度。冷凝压力会随着环境温度的变化而变化,感觉提高过冷度好难!新手请教。
回复
荣昌制冷
2016年03月23日 11:12:00
21楼
杜长彬 发表于 2016-3-23 11:01 有的说,冷凝压力对应的温度和冷凝器出口温度差是过冷度。冷凝器出口温度的对应压力,实际就是冷凝压力。冷凝压力是整个冷凝器在冷凝过程中的压力,而不是某个点或者某个段的压力。真正含义上的“过冷”,是冷凝后的液体经过过冷器再次冷却后的饱和液体,具体的过冷度是冷凝后的液体温度与节流前的液体温度之差。
回复

相关推荐