本帖最后由 王冲jeremy 于 2015-2-27 20:54 编辑 G0.9-0.7中的0.9平方厘米和0.7平方厘米 都是指的是每100单位的配筋面积(系统Sb设置的数值,在satwe接PM生成数据中的设配筋信息板块有体现),不是每米。如果按照一米算的话就会出现双肢箍直径8@100的配筋面积为50.3*2*10=1006=10.06平方厘米 而不是按照satwe算出来的1.006。所以配筋的话,假设按照三级钢双肢箍配筋:10@100/200就行
G0.9-0.7中的0.9平方厘米和0.7平方厘米 都是指的是每100单位的配筋面积(系统Sb设置的数值,在satwe接PM生成数据中的设配筋信息板块有体现),不是每米。如果按照一米算的话就会出现双肢箍直径8@100的配筋面积为50.3*2*10=1006=10.06平方厘米 而不是按照satwe算出来的1.006。
所以配筋的话,假设按照三级钢双肢箍配筋:10@100/200就行
加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(加密间距)100/(单位换算)100=1.57cm2>0.9
非加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(非加密间距)200/(单位换算)100=0.78cm2>0.7
满足要求!