本帖最后由 王冲jeremy 于 2015-2-27 20:54 编辑 G0.9-0.7中的0.9平方厘米和0.7平方厘米 都是指的是每100单位的配筋面积(系统Sb设置的数值,在satwe接PM生成数据中的设配筋信息板块有体现),不是每米。如果按照一米算的话就会出现双肢箍直径8@100的配筋面积为50.3*2*10=1006=10.06平方厘米 而不是按照satwe算出来的1.006。所以配筋的话,假设按照三级钢双肢箍配筋:10@100/200就行
本帖最后由 王冲jeremy 于 2015-2-27 20:54 编辑
G0.9-0.7中的0.9平方厘米和0.7平方厘米 都是指的是每100单位的配筋面积(系统Sb设置的数值,在satwe接PM生成数据中的设配筋信息板块有体现),不是每米。如果按照一米算的话就会出现双肢箍直径8@100的配筋面积为50.3*2*10=1006=10.06平方厘米 而不是按照satwe算出来的1.006。
所以配筋的话,假设按照三级钢双肢箍配筋:10@100/200就行
加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(加密间距)100/(单位换算)100=1.57cm2>0.9
非加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(非加密间距)200/(单位换算)100=0.78cm2>0.7
满足要求!
12楼
其实你走入误区了,那个根本不乘以2,前面的你都明白,我给你举例吧,次梁G0.5--0.5,你选8@200就够用了,如果是G1.0--1.0,就要选用8@100也就是说G后面的数字越大,间距越短
回复
13楼
tk921116 发表于 2015-1-13 13:21 那个应该是G0.9–0.7吧,这个表示的加密区和非加密区,算箍筋,当取直径为8的,间距为100,3.14x4的平方x2x1 …这才是正解:)
回复
14楼
huang598605026 发表于 2015-1-26 19:16 因为默认间距是100。。而非加密区是200所以要乘以2。。 satwe默认100是每100的箍筋面积,不管你加密非加密。也就是说,加密区100间距中每100箍筋面积0.9,非加密区200间距中每100箍筋面积0.7,你0.7x2就成了每200间距1.4了而不是系统的每100计算结果。。你的明白?
回复
15楼
王冲jeremy 发表于 2015-1-28 15:59 satwe默认100是每100的箍筋面积,不管你加密非加密。也就是说,加密区100间距中每100箍筋面积0.9,非加密 …大哥我还真不明白,我每次配筋还没像你这样做过,真心不理解你们怎么配的筋
回复
16楼
王冲jeremy 发表于 2015-1-28 15:59 satwe默认100是每100的箍筋面积,不管你加密非加密。也就是说,加密区100间距中每100箍筋面积0.9,非加密 …没错。。按照你这么说的话。其实也是可以的啊,非加密区200,电脑里是默认100内是0.7.但实际是200,那你就按照1.4配,这也可以啊?我不知道这么说对不对哈。
回复
17楼
tk921116 发表于 2015-2-2 09:26 大哥我还真不明白,我每次配筋还没像你这样做过,真心不理解你们怎么配的筋每个人 方法不一样 如果按照你自己的方法没问题就以后按照自己配就行,不要非得会多种配筋方法
回复
18楼
楼主把基本问题搞复杂了, 软件计算的时候都是按100mm间距算的,加密区配8@100(2)是1.006满足0.9,非加密区配8@200(2),是0.503,不够,所以都按8@100(2)配筋,即全长加密
回复
19楼
非加密区按8@150(2)配筋是1.006/1.5=0.671,也满足计算要求
回复
20楼
虽然早会了,但还是支持楼主的分享!!
回复
21楼
原来是这样 受教了
回复