在市政排水设计的时候,经常要考虑如何与旧管对接的问题,现在把几种遇到的提出来看看大家怎么解决的:1、新建道路的排水,周边没有管网,此时的雨水污水在起终点的井是如何为以后管网预留的,需要预留口子先封堵吗?2、周边有管网,排水是接入附近的检查井里,在接口处是如何处理的;给水是接入井里还是接给水管?3、周边之前排水是雨污合流,现在要雨污分流,但是新建排水管不是末端排出口,雨污分流后是都流入之前的雨污合流井还是另外铺设管线至排出口?
在市政排水设计的时候,经常要考虑如何与旧管对接的问题,现在把几种遇到的提出来看看大家怎么解决的:
1、新建道路的排水,周边没有管网,此时的雨水污水在起终点的井是如何为以后管网预留的,需要预留口子先封堵吗?
2、周边有管网,排水是接入附近的检查井里,在接口处是如何处理的;给水是接入井里还是接给水管?
3、周边之前排水是雨污合流,现在要雨污分流,但是新建排水管不是末端排出口,雨污分流后是都流入之前的雨污合流井还是另外铺设管线至排出口?
初做设计问题实在是有点多,希望各位帮忙解解惑。
13楼
水正常接入检查井即可。给水根据下游情况确定,已有下游支管可直接接管。
3、能分 ...
回复
14楼
这种对旧城区改造确实是,但是对于简单的一条道路的要大刀阔斧的这么干肯定不行了,诶
回复
15楼
lu6592 发表于 2015-1-9 16:57 以前一般都是雨污合流,现在都改成分流了但是之前的合流管渠不可能完全翻新的,还是得慢慢换
回复
16楼
xumanfu 发表于 2015-1-10 01:31 这种对旧城区改造确实是,但是对于简单的一条道路的要大刀阔斧的这么干肯定不行了,诶
这是干嘛啊
回复
17楼
学习了,谢谢了。
回复
18楼
雨污分流 到底
回复
19楼
梦就在 发表于 2015-1-11 11:05 学习了,谢谢了。学习了啥啊
回复
20楼
tenglongyu 发表于 2015-1-11 22:13 雨污分流 到底你想说什么
回复
21楼
designercc 发表于 2015-1-8 14:47 我想问一下的就是接井的具体做法,如果是接旧井是直接凿个洞么?原有检查井是要开动的,根据检查井的结构和老旧程度,最好是用钻切,有好多是直接砸的。
回复