类似电影院的会议中心,采用的是散热器和风机盘管,应用后室内温度不足16度,现在想采取简单措施提高室内温度(尽量少破坏已建会议中心设置),想听听各位大侠高见!


类似电影院的会议中心,采用的是散热器和风机盘管,应用后室内温度不足16度,现在想采取简单措施提高室内温度(尽量少破坏已建会议中心设置),想听听各位大侠高见!
免费打赏
eyuxiong
2015年01月08日 13:05:26
2楼
采用高静压的风机盘管,风口用喷流的形式,喷到地面上去。大空间不热主要还是因为热量都在屋顶堆积。有条件的话,回风口设置到地面上来~
回复
天外来客空
2015年01月08日 13:38:00
3楼
同意楼上所说的
回复
wangxueleiyy
2015年01月08日 21:00:43
4楼
多高的大空间
回复
zhanren2222
2015年01月08日 21:21:37
5楼
你的热源是什么???
回复
勇者无疆
2015年01月09日 09:15:11
6楼
想办法提高供水温度
回复
wangxueleiyy
2015年01月09日 09:45:59
7楼
楼主怎么消失不在 抛出问题没有下文啦?
回复
ljbb1789
2015年01月09日 15:18:08
8楼
只有不到16度的结果,但是没有问题分析,还是要找问题的源头去解决
回复
qq729598167
2015年01月12日 15:33:52
9楼
热源有热水供热和热泵供热,热水供热带了6组23A散热器,热泵带了4组风机盘管,目前由于热水温度较低,房间高度8.25m,风机盘管热量聚集上层(目前未启用),导致室内温度不足16度。
回复
qq729598167
2015年01月28日 18:09:21
10楼
自己再顶一下
回复
ljbb1789
2015年01月29日 15:26:50
11楼
6组散热器,4组风机盘管,很少,房间面积多大?
回复