我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
2楼
应该标明互投开形式如自投自复、自投不自复
回复
3楼
应该标明型号,及以工作方式
回复
4楼
应该标明型号,及以工作方式
回复
5楼
谢谢!
还有就其开关应为断路器还是负荷开关呀?因为很多样本上都讲的是断路器,但我看好多人的图纸上用的又是负荷开关的图例!!??
回复
6楼
应该是断路器吧,没见过实际用负荷开关的
回复
7楼
我自己也觉得应该用断路器,但找不到能说服自己的很充分的理由!
望各位大虾指点指点呀!
先谢了!!!
回复
8楼
请教啊!!!!1
回复
9楼
既然是防排烟风机,肯定要消防,我觉得这个双电源互投还要带直流24V回零,还有另几位同志说的一定要标明自投自复或自投不自复、电网对发电机或对电网等等,看看双电源的样本就很清楚了。
回复
10楼
说个题外话,6楼的,真希望你能换个头像,美化美化这个论坛吧
回复
11楼
那到底是用多断路器还是多负荷开关呢?
回复