某城市综合体冰蓄冷设计方案
qq845894862
2015年01月06日 11:38:58
来自于中央空调
只看楼主

山东某城市综合体 中央空调方案 本人是从事蓄冰行业的菜鸟,大学毕业选择了这个行业,目前主做山东市场和深圳市场,望各位前辈指点。 鉴于大家对蓄冰了解太少,特此编辑这篇文章,希望对各位前辈有用。 技术经济分析 冰储冷空调与 常规空调比较 : 1. 综合初投资节约325.0万元; 2. 运行费用节约531.8万元/夏季;

山东某城市综合体
中央空调方案

本人是从事蓄冰行业的菜鸟,大学毕业选择了这个行业,目前主做山东市场和深圳市场,望各位前辈指点。
鉴于大家对蓄冰了解太少,特此编辑这篇文章,希望对各位前辈有用
技术经济分析
冰储冷空调常规空调比较
1. 综合初投资节约325.0万元;
2. 运行费用节约531.8万元/夏季;
3. 空调机房配电容量减少4000KW;
4. 空调机房面积增加约500㎡。


蓄冰空调,是利用电网的电价差,在夜间(23:00-7:00)电价低时开主机制备冷量,并以冰的形式储存起来,在白天电价高时将冰融化释放冷量,以供空调之需,从而大幅度降低空调运行费用的一种先进空调技术。
蓄冰空调具有如下优点:
1. 利用峰谷电价差,降低空调运行费用40%~50%;
2. 平衡电网峰谷差,减缓电厂和输变电设施的建设;
3. 降低制冷主机、冷却塔及冷却水泵容量,减少空调机房总配电容量,减少变配电设施的投资;
4. 制冷主机满负荷平稳运行,效率高;
5. 可实现大温差,低温送风,降低空调末端设备投资,提高空调品质;
6. 具有应急功能,提高空调系统可靠性。
山东省峰谷电价明细表






时段
时间

电价/kW.h
备注
尖峰
10:30-11:30
19:00-21:00
1.409元/度
削峰
高峰
8:30-10:30
18:00-19:00
21:00-23:00
1.3261元/度
削峰
平电
7:00-8:30
11:30-18:00
0.8288元/度
优惠电价
谷电
23:00-7:00
0.3315元/度
低谷段蓄冰
峰谷电价差为1.409-0.3315=1.0775元/ KWh
电业局电价免费咨询电话: 95598 商业用电属于非居民照明
第一章 工程概况
某城市综合体,分为三个大的功能区,分别是:塔楼、家具广场、百货。
空调总面积约26万㎡。各功能区夏季空调尖峰冷负荷如下:塔楼1600冷吨,家具广场4240冷吨,百货3600冷吨。
本项目夏季设计日空调系统逐时冷负荷图如下:
VB[4C}Z@Z4Z{LR_PTIGPLM1.png

根据本项目的设计日逐时负荷图,得出全天最高尖峰冷负荷为31840.9KW,全天累计冷负荷为301484.3KWh。


VB[4C}Z@Z4Z{LR_PTIGPLM1.png


H08JAI3O`1S69[O%{{NCW21.png


9{CCEOD(%%AJ@37Q3FSUHOA.png

免费打赏
qq845894862
2015年01月06日 11:40:57
2楼
本帖最后由 qq845894862 于 2015-1-6 11:42 编辑

第二章 冰蓄冷方案

1 、制冷主机选型
选择 3 1800RT 双工况离心式冷水机组作为制冷主机,机组性能参数如下表:





工况
制冷量
冷冻液温度
冷冻液流量
冷却水温度
冷却水流量
蒸发器压降
冷凝器压降
功率
kW
m3/h
m3/h
kPa
kPa
kW
常规
6330
12/7

1080
32/37
1300
90
96
1100
制冰
4750
-3.5
900
29/34
1300
90
96
950
选择 1 800RT 离心式冷水机组作为基载主机,机组性能参数如下表:




工况
制冷量
冷冻液温度
冷冻液流量
冷却水温度
冷却水流量
蒸发器压降
冷凝器压降
功率
kW
m3/h
m3/h
kPa
kPa
kW
常规
2812
12/7

480
32/37
576
90
96
505
2 、蓄冰装置选型及性能
蓄冰盘管:
选用 18 台型号 BLPG-1680 不完全冻结式蓄冰盘管,总蓄冰量为潜热 30240冷吨时,蓄冰设备总体积为2160立方米,蓄冰设备高3.55米,占地面积610平方米

回复
qq845894862
2015年01月06日 11:42:56
3楼
本帖最后由 qq845894862 于 2015-1-6 13:00 编辑

3 、冷却塔




台数
风机功率
(kW)
进出口水温
(℃)

湿球温度
(℃)
冷却水量
(m3/h)
进出口压头
(m)
冷却塔

7台
5.5×4
35/30
28
800
3.2
4 、板式换热器 选用舒瑞普板式换热器,3台;介质25%乙二醇溶液。




单台
换热量
一次侧
二次侧
工作
压力
进口
出口
压降
进口
出口
压降
10000kW
3.0℃
10.0℃
92kPa
12℃
5℃
90kPa
1.0MPa
5 、水泵








型号
流量m3/h
扬程m
功率kW
台数
备注
双工况冷却水泵
1450
32
200
4
三用一备
基载冷却水泵
600
32
75
2
一用一备
塔楼冷冻水泵
720
50
132
2
一用一备
家具广场冷冻水泵
620
40
110
4
三用一备
百货冷冻水泵
520
40
90
4
三用一备
乙二醇泵 (变频)
1100
36
160
4
三用一备
三.冰储冷空调系统运行策略
1 .运行策略
本大楼设计日冰储冷空调运行方式如图2所示,具体能实现以下4种工作模式运行:
1). 主机制冰模式(23:00—7:00)
这期间为电力低谷时期,主机制冰,至7:00时储冰量达到 30240RTh,制得的冷量储存在全不锈钢槽体储冰装置中。
2). 主机单制冷模式
在夏天冷负荷高峰期间,当系统需保存储冰量时,大楼的冷负荷由制冷主机提供。
3). 融冰单供冷模式
当日负荷较小或大楼需全部溶冰时,大楼的冷负荷由融冰提供,不需开启主机。
4). 主机与融冰联合供冷模式
在酷热夏天冷负荷高峰期间(12:00-17:00时段),制冷主机在空调制冷工况下全功率运行,满足部分冷负荷的需要,其它的负荷由融冰满足。
2 .系统运行
本工程冰储冷中央空调方案采用串联循环回路供冷方式。

本工程夏季典型负荷日储冰空调逐时运行图如下:
JC]KPDQB7$BKD{9Z7P$}AGD.png

第三章 夏季供冷方案的经济分析
H08JAI3O`1S69[O%{{NCW21.png 9{CCEOD(%%AJ@37Q3FSUHOA.png

三、运行费用比较(夏季空调按180天计算,每年5月1日-10月31日,年负荷系数取0.85)
1 .冰储冷空调费用(详细计算见附表1)
32963.1924×180×0.85=504.3万元/夏季
说明:在系统转为全融冰工况运行时,运行费用将进一步降低。
2 .常规电制冷空调费用(详细计算见附表2)
67721.9981×180×0.85=1036.1万元/夏季
四、空调末端系统造价
由于夜间蓄的冰是高品质冷源,在融冰过程中能供给1.1-4℃的低温冷冻水,从而实现了冷冻水系统的 大温差供水,低温送风
冷冻水供回水温差能达到7-10℃,送风温度能达到10℃,从而大幅度降低冷冻水流量,风机盘管送风量。相应的冷冻水管道及保温材料、末端风机盘管及变风量空调器,空调风管等的投资都大幅度降低。
本项目,由于采用冰蓄冷空调系统,实现了大温差供水、低温送风, 末端系统能节约 300 万元左右的初投资,同时由于空调器及空调风管减小,能有效提高吊顶高度。

第四章 结论
具体计算过程我就不写了,好多地方不方便写,望谅解。
冰蓄冷方案 对比常规电制冷方案:综合初投资节约 325.0 万元,运行费用节约 531.8 万元 / 夏季。