2楼
跟负载的种类有关,泵与风机,输送带等等,起动时间和运行方式有很大不一样的。
回复
3楼
要么直接启动要么降压启动~
回复
4楼
启动效果和供电系统的短路容量、上级变电设施预接负荷有关系。
回复
5楼
学习中~~!
回复
6楼
我觉得主要还是看你电机多大,启动电流是多大。启动容量太大,别一启动直接跳闸!如果启动电流大的话就选择降压启动!
回复
7楼
卡卡西585 发表于 2015-1-6 15:51 要么直接启动要么降压启动~10kv电机有自藕降低启动吗?500KW电机
回复
8楼
huangfusong 发表于 2015-1-24 18:40 10kv电机有自藕降低启动吗?500KW电机10kv基本上看不到这种类型的自偶变压器
回复
9楼
huangfusong 发表于 2015-1-24 18:40 10kv电机有自藕降低启动吗?500KW电机要看是什么负荷了,我们设计的以风机为多,像500kW无调速要求的的鼠笼电机一般直起就行了,电流不是很大。绕线电机可以转子串接水阻柜启动,或则直接把转子短接直接启动问题也不大。如果是鼠笼电机要降压启动可以用中压的固态启动器,那东西还是蛮贵的,我们没用过。
回复
10楼
详解供配三P263
回复
11楼
谢谢大家。 :)
回复