某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物
拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。