某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物
拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。
拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水
22楼
xiaohua185 发表于 2015-1-5 19:18 继续指导甲方电工对机组上的9个电磁阀,5个温度传感器,4个压力变送器,3个能量位置电位器重新走线连接 …学习了,很好很强大。这么复杂的机组,修理的驾轻就熟啊技术炉火纯青啊。用了3年多的机组就灌水,也真是太可惜了,看样子冷却水水处理真的是非常重要,要重视啊
回复
23楼
楼主技术炉火纯青啊,这么复杂的机组,报废机组都能修好
只可惜用了3年多的机组就腐蚀成这样,看样子冷却水水处理确实非常重要,要引起重视啊
回复
24楼
至少你在武冷机组方面完全可以单干的人,值得尊敬,十分佩服
回复
25楼
图片好直观,不过对于设备方面的知识确实欠缺 只能在边上学习
回复
26楼
很强悍,技术不错!
回复
27楼
好贴。。。
回复
28楼
其实可以安装一套在线清洗装置,注意平时保养维护,还有冷却水水质控制
回复
29楼
学习了!~!
回复
30楼
绝对的精华帖,佩服,通俗易懂,过程清晰完整
回复
31楼
来看看,支持一下
回复