一个2层小公寓,楼层应急照明设计成双头灯,但电源是从总配电柜母线上直接取的,与楼层配电箱是并列关系。这样的话,一旦某层楼开关总跳了,双头灯因为仍有电源供电,它是不会自己启动的,楼里会一片漆黑。找设计反映,他说规范要求消防电源单独接线。我去查了规范,是有强调独立接线、应急配电箱的,也有说备用电源切换不大于5秒的,但竟然没有规范明确强调正常灯电源消失后,应急照明应该立即启动!是因为已经心照不宣了,还是真认为立即启动应急照明不重要,只要电源过来就行了?

我认为灯具自带电池本身就是备用电源,在这种情况下不用强调消防设备要用专用消防配电箱。
我该怎么反驳设计?
查了几篇论文,说这种设计经常看到,要疯了。
免费打赏
zhaozaishenzhen
2015年01月05日 17:29:13
12楼
应急照明规定的是发生火灾等情况下才强制启动的,没见到关于因某一照明箱断电而强制启动影响区域应急照明的相关规定,确实是个问题。
回复
miaozq86
2015年01月06日 11:02:12
13楼
2层公寓?楼能有多大,整个的负荷都是三级负荷吧?按新的建规,三级的消防负荷可以跟普通负荷同箱的。同样是做设计的,我不赞同这种死套规范的方式,最起码得满足实际使用啊,该有的功能实现不了,那满足规范又有什么用?
回复
miaozq86
2015年01月06日 11:03:06
14楼
大头灯从普通公共照明箱接单独回路,然后普通电源断电自动点亮,要我我会这么做