关于PLC的电源和急停开关的问题
nba024
nba024 Lv.2
2015年01月04日 16:34:46
只看楼主

PLC的控制电源一般采用220v,通常由隔离变压器转换,可是有的人在设计的时候,竟然将急停开关的控制加在电源里,一旦合上急停开关,PLC就断电了,这么样的设计你们见过吗?有什么优缺点,大家讨论一下

PLC的控制电源一般采用220v,通常由隔离变压器转换,可是有的人在设计的时候,竟然将急停开关的控制加在电源里,一旦合上急停开关,PLC就断电了,这么样的设计你们见过吗?有什么优缺点,大家讨论一下
免费打赏
nba024
2015年01月04日 16:35:31
2楼
我厂目前有一个设备就是这么设计的,导致PLC启动的时候程序多次丢失,很麻烦。
回复
beida_energy
2015年01月04日 18:14:29
3楼
对于PLC不用这样设计,因为PLC本身不会像电脑那样死机,所以,需要急停的,在按钮品种上体现就可以,比如设计更容易操作的急停按钮。不必让PLC断电。
回复
qq_1408247026534
2015年01月04日 21:39:38
4楼
路过学习,不知帮顶
回复
nba024
2015年01月05日 10:03:36
5楼
闭合信号可以引入PLC
回复
沧海桑田一电工
2015年01月13日 11:55:09
6楼
曾经的我,犯同样的错!自己老感觉不对,又不知道错在哪里!得观此文,茅塞顿开!谢过!
回复
xuedongwei1988
2015年01月17日 16:12:04
7楼
楼主是新人 做设计 这样设计不合理
回复
皓鹤
2015年01月18日 09:05:18
8楼
看PLC急停控制部分,如果只是单个设备,则不须全部PLC断电,只需引入单个设备的急停常闭点。
回复
neuqlihui
2015年01月20日 10:18:15
9楼
这样设计不合理
回复
qq_1419598611569
2015年01月20日 19:55:32
10楼
正好自己研究一下
回复
co1440512575279
2015年08月30日 00:06:05
11楼
呵呵,学习了
回复

相关推荐