我接触的一个项目是住宅楼。32层,建筑面积11万,地下室面积大概3000m2。现在主体封顶,地下室顶板需要做防水,但是地板包括后浇带和板,90%的数量存在渗漏问题(据说是由于地下室没有抗拔桩,上浮。)。总包要求防水进场施工。说明后期渗漏责任由防水但是承担。现在总包在裂缝位置住涂刷一层柏油,后夹带涂防水材料。说明取样一块板试水24小时,如果不渗漏则进场施工。问题是:地下室大面漏水,总包这样处理是不是合理,而且结构漏水责任在于总包吧;地下室防水是一级防水,只做一道2.0mm厚卷材防水性能能不能保证?
求教各位大神,刚刚接触工程。。
2楼
不能保证
要找到关键所在,如果是单单做防水,要做两道
而要是没做抗拔桩,导致地下室上浮,地下结构梁柱都会因为上浮被破坏
回复
3楼
这是结构问题,关做防水没用
回复
4楼
没做抗浮,多少层防水也没用啊
回复
5楼
本帖最后由 不注浆堵漏 于 2015-4-17 09:02 编辑
反过来想想,如果结构不漏水,要做防水来干什么:lol
另外,那卷材估计再多做五层也不一定能保障以后不漏水
回复
6楼
凯达建筑加固补强公司:专业:植筋,植螺栓,粘钢板加固,外包钢加固,碳纤维布加固,桥梁加固,隧道加固,裂缝灌浆,防水补漏,混凝土切割。根据我们加固十多年经验,技术成熟,稳定可靠。如有朋友遇到加固项目或不解,欢迎来电咨询。电话:13631332622卜经理!业务QQ986781770
回复
7楼
,如果是单单做防水,要做两道
回复
8楼
防水也没用啊
回复
9楼
地下室没有抗拔桩,上浮?
回复
10楼
关什么抗浮的事???
地下室顶板漏水,先处理好结构的开裂渗水,再按图纸做柔性防水层。
回复
11楼
不注浆堵漏 发表于 2015-4-17 09:00 反过来想想,如果结构不漏水,要做防水来干什么 另外,那卷材估计再多做五层也不一定能保障以后不漏 …我做的这个工程也遇到了这样的问题
回复