这个怎么处理在线等
infe44
infe44 Lv.2
2015年01月04日 10:53:50
来自于建筑施工
只看楼主

开挖基础的时候出现了一个水井,据周围的居民说有30米深,怎么处理,直接填砂石填死填上来吗?

开挖基础的时候出现了一个水井,据周围的居民说有30米深,怎么处理,直接填砂石填死填上来吗?
免费打赏
wangjiyiok
2015年01月04日 19:08:59
2楼
看你是什么基础形式 ,如果是正好在独基上就不好了,问设计呗,找甲方要签证。
回复
lhs5182008
2015年01月04日 21:42:55
3楼
开挖基础的时候出现了一个水井,施工单位把水井的实际位置等相关情况上报给建设方。设计根据基础形式、设计要求不同,会有不同处理结果,主要根据基础所承受的荷载,由结构设计复核计算并提出处理方案也就是设计变更。
回复
liu_lijjxf
2015年01月05日 08:05:31
4楼
同问,谢谢资料分享
回复
大柳树
2015年01月05日 08:17:32
5楼

同问,谢谢资料分享
回复
chyw19900817
2015年01月05日 09:35:49
7楼
通知设计,勘探,建设及监理单位,现场处理
回复
infe44
2015年01月05日 10:07:03
8楼
楼主就是设计单位啊。。。。。总工说不管多深肯定得填死,独立基础正好落在井边,设计承载力260kPa,填砂石级配的时候有没有什么要求,比如承载力要达到260吗,是不是还要做试验,有压实系数的要求吗
回复
甲方施工员
2015年01月05日 10:18:14
10楼
这种情况属于 地勘资料遗漏
报监理 甲方 联系地勘和设计 让他们出方案
回复
wxf20072008
2015年01月05日 11:32:11
11楼
直接填了就行了
回复
lsk007
2015年01月05日 12:34:42
12楼
学习了。。。。。
回复
qq_1402021790649
2015年01月06日 09:57:18
13楼
情况复杂。。。盲目的填肯定不行。