630KVA的箱变高压侧电缆选哪个啊
qq_1418369486930
2015年01月02日 20:34:54
只看楼主

630KVA的箱变高压侧电缆选哪个啊?设计图是这样的,主电源10KV,接到分接箱(一进两出)的电缆是YJLV 22 8.7/10 3×150,分接箱到箱变的电缆是YJLV 22 8.7/10 3×70,这两个电缆型号是怎么确定横截面的? ( 630KVA的箱变额定电流是36.37A) 我对照载电缆流量表发现都很大啊。怎么设计图选150跟70的? 刚接触,请老师指导。

2015年01月02日 21:00:43
2楼
还要考虑热稳定性 怎么考虑
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月09日 10:40:41
3楼
工业与民用配电设计手册第三版,206页开始看吧
短路1.png 短路2.jpg

关键的公式在这里,Q是发热量=I2t,C是热稳定系数查表,I是三相短路稳态电流的值,t是短路电流持续时间也就是短路电流开始到断路器切断短路电流这一时间
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月09日 10:46:57
4楼
10kV的考虑到你现在用电位置到上级断路器的距离,变电站2公里以内我个人是按20kA短路电流考虑。而且综合经济因素等问题,120或150以上电缆我均只按载流量考虑了
回复
zzzone123456
2015年01月11日 10:52:43
5楼
选70够用了
回复
zzzone123456
2015年01月11日 10:55:57
6楼
算出来大概是46mm2
回复
qq_1421033816025
2015年01月12日 11:42:37
7楼
计算出来的电缆截面没有留安全余量
回复
xuwei19860829
2015年01月12日 16:04:06
8楼
学习学习,努力提高。
回复
xuwei19860829
2015年01月12日 16:04:59
9楼
学习学习,努力提高。
回复
jj-5
2015年01月13日 08:27:14
10楼

天天学习,努力提高。
回复
星夜梦话
2015年01月14日 22:44:00
11楼
过来学习下的
回复