小妹求助一个弱弱的问题,请不要笑我
qq_1414112280336
2015年01月02日 17:48:39
只看楼主

小妹,才进入这行,想问一下,从低压柜出来的B1P3回路和从柴油发电机出来的B1FP1回线,是与下面三台配电柜接线的?树干式,还是放射式?意思就是,是B1P3与-1ALE3相连以后,从-1ALE3分线到-1ALE2呢?还是又从低压柜接到-1ALE2呢?不知道表达清楚没有?请哥哥姐姐帮忙解释一下,谢谢!

配电图.png

小妹,才进入这行,想问一下,从低压柜出来的B1P3回路和从柴油发电机出来的B1FP1回线,是与下面三台配电柜接线的?树干式,还是放射式?

意思就是,是B1P3与-1ALE3相连以后,从-1ALE3分线到-1ALE2呢?还是又从低压柜接到-1ALE2呢?
不知道表达清楚没有?
请哥哥姐姐帮忙解释一下,谢谢!

配电图.png

免费打赏
这次可以了
2015年01月04日 15:29:07
12楼
树干式 哈哈
回复
zhao.hf
2015年01月04日 16:05:10
13楼
T接的,呵呵,互相关照。
回复
罗翠
2015年01月04日 16:18:52
14楼
T接是预分支电缆的意思吗
回复
gxbhlj2000
2015年01月04日 16:43:13
15楼
树干式啊,
回复
碧海沙滩
2015年01月04日 16:52:09
16楼
树干式
回复
tswc5566
2015年01月04日 16:59:59
17楼
这样T接是可以的
回复
电气书生
2015年01月04日 20:18:56
18楼
树干式,放射式是三条线都从总配电柜(发电机)来
回复
星夜梦话
2015年01月04日 22:24:00
19楼
学习来的,多谢各位的解读
回复
mjq258
2015年01月05日 08:45:27
20楼
树干式,地板表达的已经很形象哦!你应该能看明白的吧?
回复
wboy8759
2015年01月05日 09:05:01
21楼
从图上看是树干式,但如果是作为消防负荷配电就不合规范了,最好用辐射式。