小妹,才进入这行,想问一下,从低压柜出来的B1P3回路和从柴油发电机出来的B1FP1回线,是与下面三台配电柜接线的?树干式,还是放射式?意思就是,是B1P3与-1ALE3相连以后,从-1ALE3分线到-1ALE2呢?还是又从低压柜接到-1ALE2呢?不知道表达清楚没有?请哥哥姐姐帮忙解释一下,谢谢!
小妹,才进入这行,想问一下,从低压柜出来的B1P3回路和从柴油发电机出来的B1FP1回线,是与下面三台配电柜接线的?树干式,还是放射式?
意思就是,是B1P3与-1ALE3相连以后,从-1ALE3分线到-1ALE2呢?还是又从低压柜接到-1ALE2呢?
不知道表达清楚没有?
请哥哥姐姐帮忙解释一下,谢谢!
2楼
树干式,从3一直连到1
回复
3楼
树干式,上面的方框因该是个T接做法
回复
4楼
回复
5楼
-1ALE1~3为终端双电源切换箱,分别从市电和发电引来,小方框为T接标识,希望是这样,哈哈
回复
6楼
由变电所普通母线段及应急母线段分别引一回电缆,树干式配电形式,电缆干线所到配电箱处T接, 支线 进入箱体,干线配至下一个箱体,以此类推,直至最后一个箱体结束。
回复
7楼
树干式接线方式,最新规范上说不宜采用此接线方式,二级以上重要负荷以放射式接线为好
回复
8楼
树干式,地板表达的很形象哦!
回复
9楼
树干式,但不是所有负荷都可以这么供电。得看负荷具体是什么,重要负荷最好还是放射式供电。
回复
10楼
这样T接是可以的,GB50052-2009
7.0.2 在正常环境的建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。
回复
11楼
本帖最后由 benlanlong 于 2015-1-4 15:29 编辑
这个应该是树干式。下面的举例说明是我从网上找到的树干式与放射式区别。
举例1下, 你有1个池塘 6个用水的人家放射式就是 你从池塘向外周围挖 6个渠 直接给这6家树干式就是 你挖1个渠到1号用户 然后分出来1个渠到2号,到了2号再分1个给3号。。。。直到6号2放射的好处是 任何1家出了问题不影响别人,互相之间比较独立,缺点是 费了线 增加了维护量树干式的1家出问题 可能整个都坏 好处是节约成本。
从负荷上来说,显然放射式的是平衡的,平均的,树干式的 最前面负荷最大 后面逐渐减少这两种适合不同的用户情况。
回复