要是设计没有设置局部等电位,人用热水器洗澡的时候出现事故,那这个责任怎么算。
lrdyoo
Lv.6
2014年12月31日 19:49:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
最近浴室事故又出现了,所以想出了这个问题。
最近浴室事故又出现了,所以想出了这个问题。
免费打赏
neuqlihui
2015年01月08日 09:53:10
12楼
正在学习了中,希望有新收获。
回复
fitman
2015年01月08日 10:46:26
13楼
漏电开关能保护后端的漏电故障。但对外部引入的故障是不起作用的(常见的是PE线,水管等)。
总等电连接能保障大楼外部高电位引入的伤害,但内部故障的保护就要看故障点的远近,不能说一定安全。
局部等电位能保障局部的安全,但一定要把该接的都接起来。特别是地板和水管,否则更危险!
回复
蜗蜗牛牛
2022年03月24日 22:03:55
14楼
插座PE线接到LEB,个人认为更危险,可能通过PE导入电位
回复
上一页
相关推荐
等电位连接施工做法与现场示例
电气工程施工
2023-12-29 16:51:27
机房等电位系统应该怎么设计
建筑智能化
2023-11-24 17:19:35
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?
电气资料库
2023-11-24 09:25:01
卫生间等电位是什么意思?
家装设计
2023-11-21 17:38:31
等电位联结,如何兼顾美观和安全!
电气资料库
2023-11-17 10:14:59
等电位的作用是什么?现场做法样板!
电气工程原创版块
2023-11-10 09:29:54
防雷接地及等电位安装工程典型问题处理
防雷减灾
2023-11-02 13:26:21
图解19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵…)
建筑施工
2023-10-18 09:09:09
PT、CT二次回路接地、等电位反措
电气资料库
2023-10-10 11:32:42
等电位的作用是什么?现场手把手教你做!
电气资料库
2023-09-27 16:06:07
浴室触电死亡事故接连发生!卫生间施工还敢忽视“等电位联结”?
装饰装修施工
2023-09-22 15:00:13
电气工程常见问题及质量要求(避雷带、等电位联结、开关灯具、桥架…)
电气资料库
2023-08-23 10:26:59
19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管)
电气资料库
2023-08-03 12:46:48
总等电位联结将成为历史
防雷减灾
2023-07-21 09:47:39
关于卫生间局部等电位的问题
供配电技术
2023-06-29 10:41:20
防雷接地和等电位工程中的典型问题
防雷减灾
2023-06-12 08:45:52
电工须知的19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管)
电气资料库
2023-05-29 08:47:41
防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵工艺做法
电气资料库
2023-05-26 08:57:18
电气线管预埋、等电位、防雷接地、电缆敷设等施工质量管理要点
电气资料库
2023-05-18 10:59:11
19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵…)
装配式施工
2023-05-16 11:10:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开