要是设计没有设置局部等电位,人用热水器洗澡的时候出现事故,那这个责任怎么算。
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2014年12月31日 19:49:57
只看楼主

最近浴室事故又出现了,所以想出了这个问题。

最近浴室事故又出现了,所以想出了这个问题。
免费打赏
dianqipanli
2014年12月31日 21:16:56
2楼
如果是设计上没有设置,出了事设计还真有责任。不过现在设计上不可能没有。倒是用户装修时不作连接的多。
回复
lrdyoo
2014年12月31日 21:26:42
3楼


有责任那倒是,我想热水器厂家应该责任更大吧
回复
红谷
2015年01月01日 06:12:35
4楼
你用海尔的能出问题吗?
回复
beida_energy
2015年01月01日 14:23:42
5楼
在电热洗浴设备前,装个高灵敏的漏电断路器就会有效避免事故的发生。
指望等电位连接有时候也不靠谱,因为如果等电位带了电,触电发生时家里都不跳闸。
回复
李旭光
2015年01月07日 14:47:50
6楼
在做装修设计时,很多的设计师在装饰电气设计是一笔带过,就是说卫生间应设置局部等电位,参考图集来施工,没有具体的示意图,这样就导致会施工时漏报
回复
zhao.hf
2015年01月07日 15:46:12
7楼
路过学习了,每次都有新收获。
回复
long20131022
2015年01月07日 20:43:06
8楼
正在学习了中,希望有新收获。
回复
wephonegg
2015年01月07日 21:15:54
9楼


这跟热水器没关系,是其他地方漏电后沿PE线过来的。
回复
wephonegg
2015年01月07日 21:18:42
10楼


无论是热水器的漏电保护还是“防电墙”,都无法避免这种事故,因为不是热水器漏电,是别的设备漏电后通过PE线过来的,只有通过局部等电位或辅助等电位解决。
回复
注册电气师
2015年01月07日 21:40:47
11楼
注意一下好,出事了就玩了
回复